HKRST 10N Høj Røg Temp.
-
- Stoker II
- 10
- Indlæg: 31
- Tilmeldt: 15 nov 2013 12:20
- Mit fyr: Reka HKRST-10N
- Areal: 198
- Brændsel: alt der er billigt
- Fremviser gerne i postnummer: 8581
- Årligt forbrug: 10
HKRST 10N Høj Røg Temp.
Hej
Jeg har købt en Reka HKRST 10N.
jeg fyre med flis og høvlspåner, men mit problem er at røg temp. kommer over 200 grader og kommer også over 250 grader.
og eftersom kedlen ikke har røgrør, kan jeg ikke lige se hvordan man kan få røg temp ned.
nogle som har erfaring med dette ?
Jeg har købt en Reka HKRST 10N.
jeg fyre med flis og høvlspåner, men mit problem er at røg temp. kommer over 200 grader og kommer også over 250 grader.
og eftersom kedlen ikke har røgrør, kan jeg ikke lige se hvordan man kan få røg temp ned.
nogle som har erfaring med dette ?
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5005
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Re: HKRST 10N Høj Røg Temp.
Er det ved jævn drift eller?
For reka opgiver følgende
Røggas temperatur ved nominel ydelse……………………….. ca.200 °C
For reka opgiver følgende
Røggas temperatur ved nominel ydelse……………………….. ca.200 °C
-
- Stoker II
- 10
- Indlæg: 31
- Tilmeldt: 15 nov 2013 12:20
- Mit fyr: Reka HKRST-10N
- Areal: 198
- Brændsel: alt der er billigt
- Fremviser gerne i postnummer: 8581
- Årligt forbrug: 10
Re: HKRST 10N Høj Røg Temp.
Ja det er ved alm. drift. belastning af kedlen er sat til min 20% og max 60%.
og det er det som undre mig, at kedlen køre jo ikke højere end 60%. hvordan vil det så ikke blive til vinter hvor den måske skal op og køre 80 eller 90%.
og det er det som undre mig, at kedlen køre jo ikke højere end 60%. hvordan vil det så ikke blive til vinter hvor den måske skal op og køre 80 eller 90%.
-
- Stoker II
- 10
- Indlæg: 31
- Tilmeldt: 15 nov 2013 12:20
- Mit fyr: Reka HKRST-10N
- Areal: 198
- Brændsel: alt der er billigt
- Fremviser gerne i postnummer: 8581
- Årligt forbrug: 10
Re: HKRST 10N Høj Røg Temp.
Har kigget i min tilsendte manual fra Reka, og der står at ved nominel ydelse er røg temp ca. 106 grader.
Ved ikke hvordan man vedhæfter billeder herinde.
Men det undre mig at hvis reka skriver at røg temp ca skal ligge på omkring 106 grader. hvorfor min kedel så køre med omkring 200-250 grader.
Ved ikke hvordan man vedhæfter billeder herinde.
Men det undre mig at hvis reka skriver at røg temp ca skal ligge på omkring 106 grader. hvorfor min kedel så køre med omkring 200-250 grader.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5005
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Re: HKRST 10N Høj Røg Temp.
Det er også korrekt med de 106 grader, det var manualen til 20kw modellen jeg havde fået kikket i, beklager
-
- Stoker I
- 13
- Indlæg: 21
- Tilmeldt: 21 feb 2011 16:50
Re: HKRST 10N Høj Røg Temp.
Du regulerer røgtemperaturen ved at justere røgspjældet. Hvis det er for åbent, når røgen ikke at blive kølet af, dvs. overføre varme til kedlen. Du skal også skrabe sod på kedelvæggen af for bedre varmetransmission en gang imellem.
-
- Stoker II
- 10
- Indlæg: 31
- Tilmeldt: 15 nov 2013 12:20
- Mit fyr: Reka HKRST-10N
- Areal: 198
- Brændsel: alt der er billigt
- Fremviser gerne i postnummer: 8581
- Årligt forbrug: 10
Re: HKRST 10N Høj Røg Temp.
Ja det er jeg med på. men hvis man lukker røgspjældet for meget, så risikere man vel at kvæle ilden.
Problemet er vel at kedlen ikke har nogle Kedelrør. hvilket ville give noget mere hedeflade.
Problemet er vel at kedlen ikke har nogle Kedelrør. hvilket ville give noget mere hedeflade.
-
- Stoker I
- 13
- Indlæg: 21
- Tilmeldt: 21 feb 2011 16:50
Re: HKRST 10N Høj Røg Temp.
Du skal bare blive ved at justere indtil du finder en passende ligevægt. Hvis temperaturen er under f.eks. 100 grader Celsius, skal du åbne lidt, hvis temperaturen er over f. eks. 150. lukker du lidt. Får du for lidt varme, er kedlen nok underdimensioneret til dit behov.
-
- Stoker II
- 10
- Indlæg: 31
- Tilmeldt: 15 nov 2013 12:20
- Mit fyr: Reka HKRST-10N
- Areal: 198
- Brændsel: alt der er billigt
- Fremviser gerne i postnummer: 8581
- Årligt forbrug: 10
Re: HKRST 10N Høj Røg Temp.
Jamen det er fint det du skriver. men der bare ikke sådan i virkeligheden. fordi jeg har sat kedlen til at køre max. 60% belastning. og har nu lukket røgspjældet til omkring 40 % åben. og røgtemp ligger omkring 170-200 grader når den køre. har justeret så den for mest sekundær lust og ikke ret meget primærluft. hvilket også køler røgen. Du skal huske denne kedel virker som en rundtræks kedel.
-
- Stoker I
- 13
- Indlæg: 21
- Tilmeldt: 21 feb 2011 16:50
Re: HKRST 10N Høj Røg Temp.
Jeg har samme kedel som dig, men jeg kører et sted mellem 80% og 100% belastning - i fyringssæsonen. For tiden står den stille, fordi mit varmebehov er for lille til at kedlen kan fungere ordentligt, så derfor kører jeg på oliefyr. Erfaringen siger, at det er lettere at styre kedelen ved høje belastninger. Hvis du har mulighed for det, kunne du sætte belastningen op til 80 % og til gengæld lukke røgspjældet lidt mere, - det vil også betyde bedre fyringsøkonomi.