Side 1 af 1

askeplade\styring fejl?

: 24 apr 2017 13:30
af hc+4560
Hej.
Mit eko 1500 har fået en fejl.Askepladen kører ud når jeg starter op,og der tilføres tændbrændsel,den stopper ikke når microswitch aktiveres(har skiftet switch) .Når jeg køre rens nu renser fyret normalt,og ved opstart kører den de to gange.men når der tilføres piller køre askepladen udad og stopper ikke selv om switchen aktiveres.har derudover skiftet gevindklods og spindel.Nogen der har oplevet ligende,og ligger inde med mulig løsning.

Re: askeplade\styring fejl?

: 24 apr 2017 15:46
af Pills
Har du prøvet at slukke for strømmen ved stikkontakten og tænde igen efter et minut? Styringen bliver så resat, måske det kan hjælpe

Re: askeplade\styring fejl?

: 25 apr 2017 08:38
af hc+4560
Det er prøvet,og har også genindlæst software.Har nu prøvet at afmont.ledninger fra eltænder og intern snegl.Når rød ledning fra sneglmotor afmonteres fra klemme 4,kører askeplademotor?????????????mystisk ikke?

Re: askeplade\styring fejl?

: 25 apr 2017 13:45
af kovas
Hvis du selv har haft noget skilt ad så er mit bedste bud at du har sat en ledning forkert. Så askepladen får strøm sammen med intern snegl. Askepladen skal jo køre to gange før opstart og derefter når det indstillede antal kg piller er kørt igennem.

Re: askeplade\styring fejl?

: 26 apr 2017 21:24
af hc+4560
Har kun renset fyret ,og har ikke haft afmont.ledninger siden jeg skiftede tænder for 1,5 år siden.Det viste sig at være fejl i styringen,så ny på.Surt, men nu har vi varme igen.

Re: askeplade\styring fejl?

: 28 apr 2017 08:41
af kovas
Hej hc.
Godt du melder tilbage hvad fejlen var, så kan vi andre jo også lære noget af det. Der er alt for mange som aldrig gider melde tilbage på hvad løsningen blev. Fejlen var.