last passat bioheat 25
: 18 apr 2017 21:33
jeg har en passat bioheat 25 kW som har drillet en del her de sidste 6 uger
det startede med af røg temperatur pludselig var meget høj en aften jeg skilte fyret ad og fik alt renset i den herefter begyndte at melde flammesvigt flere gange om dagen.
så blev der skiftet iltsonde og lagt nye data i styring det gjorde ingen forskel.
der blev så sat ny print i og data lagt i igen
nu køre fyret rigtig mærkeligt
laster 100% til den når 60 grader så falder last til 50%
den køre Ca op til 61 grader og begynder så at falde i temperatur igen når så den er under 60 grader laster den 100% igen falder til Ca 58 grader inden den løfter til 60 grader og falder igen til 50%last og sådan køre det
detil gør at den aldrig får shunt lukket helt så den vandet der sendes ind i huset falder til 45 grader ind imellem..
nogle der har prøvet noget lignede