Side 1 af 1

atmos dc32smed trykekspantion og akku

: 29 mar 2017 12:36
af carstens
Hej venner jeg skal i gang med at tilslutte atmos dc32s med trykekspansion og 1500l akkutank og mit spørgsmål:hvor i øverste del af tank skal jeg sende kedelvand ind "der er studser i 3 forskellige højder.
2 spørgsmål :fra hvilken studs på tank i øverste del,skal jeg sende vandet videre til forbrug på huset.eller betyder det ikke noget.
hilsen fra en nybegynder :-)

Re: atmos dc32smed trykekspantion og akku

: 29 mar 2017 12:54
af John Skov Jensen
Kedel fremløb skal ind i akku så højt som muligt

Fremløb fra akku til hus tilsluttes helt øverst oppe på akku

Ps, off topic
Har du fået din fejer med på ideen med den Atmos dc32s?
Den har nemlig ikke været lovlig at opsætte de sidste knap 5 år, da den ikke lever op til de gældende krav til virkningsgrad og partikeludledning

Re: atmos dc32smed trykekspantion og akku

: 30 mar 2017 11:12
af carstens
Ja han har sagt ja til godkendelse og tak for hurtig svar.

Re: atmos dc32smed trykekspantion og akku

: 30 apr 2017 20:43
af carstens
Så kører min atmos dc 32s,Spørgsmål: hvor længe skal jeg forvente at det tager at opvarme 1500l akkutank som er godt isoleret samtidig med at huset på 150m2 også godt isoleret og skal opvarmes, når vi kun har 6 grader om natten og hvis alting kører som det skal ?

Re: atmos dc32smed trykekspantion og akku

: 30 apr 2017 20:50
af John Skov Jensen
Det beror på hvor sulten huset er, samt hvor lav temp er i akku når du begynder at varme på den.
Men skal akku opvarmes 40 grader og huset forbruger 10kw tager det ca 5 timer
Her kan du selv lege lidt med tallene
http://www.biovarme.dk/da/akkumuleringsberegner

Re: atmos dc32smed trykekspantion og akku

: 01 maj 2017 08:55
af svæver
Hej jeg har selv en DC32S, og ca 175m2 at varme op. Til mine 1500 liter fylder jeg fyret ca 1½ gang( det er så også ca 5 timer somJohn skriver).

Re: atmos dc32smed trykekspantion og akku

: 01 maj 2017 20:21
af carstens
jeg har i dag isoleret tank med 200mm glasuld overalt og tanken var 10 grader da jeg startede optænding og her efter 5 timers fyring en tank temp. oppe på 75 grader og den kører endnu plus den leverer selvfølgelig også til huset.så det ser lovende ud ,men hvad med jer gutter har i isoleret røgrøret også ?

Re: atmos dc32smed trykekspantion og akku

: 01 maj 2017 20:25
af John Skov Jensen
Røgrøret på sådan en dc32s kan virkelig udståle noget varme til rummet den står i
Ingen grund til at isolere det