Dagligt pille forbrug (ifølge display på kedlen) !!!
: 19 mar 2017 00:46
Hej med jer.
Så er den nye kedel i drift og det går godt :-)
Et spørgsmål om dagligt forbrug ifølge vægtmåleren i kedeldisplayet, kan man stole på den værdi der vises og løbende tæller op ???
Forbrug på denne årstid på et 250m2 ældre middel isoleret og renoveret murermesterhus fra 1937. hvor stort skal det forventes at være ???
jeg har kontrolvejet 1 time og vægten passede med de anbefalede 11.3 kg, jeg vejede 11,350 kg, så den værdi passer med 8mm piller, jeg har brugt standart pillen fra Køge Korn til ca 16-1700,- kr pallen med 900 kg.
jeg har fyldt min silo med 1 palle og vil så kontrollere om det passer til slut med de 900 kg :-)
Mit forbrug ligger på ca 1 kg. i timen målt over døgnet, i det sidste døgn med regn, blæst og kraftig vind har forbruget været 1,1 kg pr time målt over døgnet. Røggassen ligger fint imellem 110-130 grader. Der er ilt styrring monteret. Vi har en komfort temp på ca 21-23 grader i huset generelt, pigerne vil gerne have lidt mere.
Kedlen modulere i de nedre områder for det meste og en del af tiden under 6KW, så stopper den i en periode for så at starte op igen, der er op til 6 stop i døgnet. jeg har sat rense perioden op til 360 min.
Så er den nye kedel i drift og det går godt :-)
Et spørgsmål om dagligt forbrug ifølge vægtmåleren i kedeldisplayet, kan man stole på den værdi der vises og løbende tæller op ???
Forbrug på denne årstid på et 250m2 ældre middel isoleret og renoveret murermesterhus fra 1937. hvor stort skal det forventes at være ???
jeg har kontrolvejet 1 time og vægten passede med de anbefalede 11.3 kg, jeg vejede 11,350 kg, så den værdi passer med 8mm piller, jeg har brugt standart pillen fra Køge Korn til ca 16-1700,- kr pallen med 900 kg.
jeg har fyldt min silo med 1 palle og vil så kontrollere om det passer til slut med de 900 kg :-)
Mit forbrug ligger på ca 1 kg. i timen målt over døgnet, i det sidste døgn med regn, blæst og kraftig vind har forbruget været 1,1 kg pr time målt over døgnet. Røggassen ligger fint imellem 110-130 grader. Der er ilt styrring monteret. Vi har en komfort temp på ca 21-23 grader i huset generelt, pigerne vil gerne have lidt mere.
Kedlen modulere i de nedre områder for det meste og en del af tiden under 6KW, så stopper den i en periode for så at starte op igen, der er op til 6 stop i døgnet. jeg har sat rense perioden op til 360 min.