Side 1 af 1

Bare sådan lidt shunt viden

: 16 feb 2017 08:13
af Jens J
Hej

Vi tænkte om der er en med lidt bedre viden end mig på det med shunt. har altid fået 2 slags info ang retur temp til kedlen

1. Retur temperaturen må ikke være mere15 grader lavere en fremløbs temperaturen

Eller er det

2. Retur skal bare være min 55 grader

Tænker er punkt 2 en temperatur på 55 grader pga man går ud fra kedel temp er 70 grader, eller er det nok at retur er 55 grader uanfægtet hvad fremløbs temperaturen er

Re: Bare sådan lidt shunt viden

: 16 feb 2017 09:10
af John Skov Jensen
Alle fastbrændselskedel fabrikanter opgiver en minimums retur temp. Eks er 65 grader i returtemp opgivet i Atmos manualen og 60 grader i Orlan manualen. Hvordan det er med pillefyrs kedler ved jeg ikke

Re: Bare sådan lidt shunt viden

: 16 feb 2017 10:53
af pelle
Alle kedler skal som minimum have en retur temp. på over 55 grader for at undgå kondens og tæring Eller Så er der det der hedder dugpunktet. Der må der ikke være mere end 15 graders forskel på frem og retur temp. Så undgår man også kondens.

Re: Bare sådan lidt shunt viden

: 16 feb 2017 12:54
af Hjemme teori
pelle skrev:Alle kedler skal som minimum have en retur temp. på over 55 grader for at undgå kondens og tæring Eller Så er der det der hedder dugpunktet. Der må der ikke være mere end 15 graders forskel på frem og retur temp. Så undgår man også kondens.
NBE's gamle OPOP kedler hed ellers min 60 grader i fremløb og maks 15 graders forskel. Så her er altså angivet et minimum på 45 grader og ikke 55.
Jens J skrev:Hej

Vi tænkte om der er en med lidt bedre viden end mig på det med shunt. har altid fået 2 slags info ang retur temp til kedlen

1. Retur temperaturen må ikke være mere15 grader lavere en fremløbs temperaturen

Eller er det

2. Retur skal bare være min 55 grader

Tænker er punkt 2 en temperatur på 55 grader pga man går ud fra kedel temp er 70 grader, eller er det nok at retur er 55 grader uanfægtet hvad fremløbs temperaturen er
Så der er forskellige krav, så du skal nok bare holde dig til hvad hver enkelt kedelfabrikant på en given kedel angiver!

Re: Bare sådan lidt shunt viden

: 19 feb 2017 08:05
af Jens J
Så kan man jo godt sige der er noget om snakken med begge dele,