Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
-
Claus Birth
- Supporter

- Indlæg: 1306
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Givet likes: 11 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Indlæg
af Claus Birth » 03 mar 2008 23:31
Hej!
Jeg er på udkig efter gode forslag til, hvad der kan bekæmpe de A3 alarmer jeg har modtaget de sidste par uger. Det er dog ikke mere end 3-4 stk., A3 alarm er udkobling af sneglemotorens termorelæ, dvs. overbelastning.
Årsager kan være for meget smulg, det kan skyldes utæt ventil ( ved tilbagebrand), eller måske at sneglen kører med for hyppige små doser piller frem for færre store portioner?
Er der nogen der har nogle friske bud?
Venlig hilsen
Claus Birth

Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.
-
thy
- Supporter

- Indlæg: 9085
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 185 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 36 gange
- Modtaget likes: 96 gange
-
Kontakt:
Indlæg
af thy » 03 mar 2008 23:46
Den fejl var sidst vi vente den relæet der var defekt... der er 2 så man kan til nød få dem byttet rundt
-
Claus Birth
- Supporter

- Indlæg: 1306
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Givet likes: 11 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Indlæg
af Claus Birth » 03 mar 2008 23:54
Det er dejligt med hurtig hjælp her på forum.
Hilsen
Claus Birth

Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.
-
Claus Birth
- Supporter

- Indlæg: 1306
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Givet likes: 11 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Indlæg
af Claus Birth » 13 mar 2008 15:27
Jeg gjorde forsøget, byttede ledn. 7 og 8 der forsyner kontaktorene, efter jeg havde byttet 2 faser ved tilgangen til fyret.
Jeg havde dermed byttet de 2 "relæer" og sneglen kørte frem når der skulle leveres piller og den reverserede når man aktiverede knappen.
Dog havde jeg A3 alarmer hver 3 - 10 min.
Så gjorde jeg et tjek af selve motorværn, det var/er indstillet på ca. 0,6A. jeg fjernede lidt fast slagge ved snegleenden og ommonterede det hele som det var og vupti jeg har ikke haft nogen A3 alarm siden.
Hilsen
Claus Birth

Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.