Side 1 af 1

Styring strejker

: 11 jan 2017 07:19
af Ulrik A
Godmorgen!!
Håber der er en venlig sjæl som lige har et guldkorn..

Fyret Woody 16kW drosslet til 10.. styring 6,22

Har på det sidste haft en Alpha 2 pumpe som har lavet lysshow og heraf ikke køre, dvs. fyret ikke kan komme af med varmen.. afhjalp problemet nogenlunde for et par uger siden efter og have nærlæst nettet ( stelforbindelsen) det hjalp..

Nå til sagens kerne, her til morgen står styringen og prøver og starte men når kun til vent position så genstarter den styringen og det gøre den hele tiden, kan se der står 199gr. i temperaturen på kedlen, kan det være temperatur sensoren som gør dette, alle andre parametre er blanke.. kan dog på min PC se alle de andre parametre..

Hvad tror i..

PS: ingen varm vand til fruen det haster

Re: Styring strejker

: 11 jan 2017 07:30
af pille bruger
Ulrik A skrev:Godmorgen!!
Håber der er en venlig sjæl som lige har et guldkorn..

Fyret Woody 16kW drosslet til 10.. styring 6,22

Har på det sidste haft en Alpha 2 pumpe som har lavet lysshow og heraf ikke køre, dvs. fyret ikke kan komme af med varmen.. afhjalp problemet nogenlunde for et par uger siden efter og have nærlæst nettet ( stelforbindelsen) det hjalp..

Nå til sagens kerne, her til morgen står styringen og prøver og starte men når kun til vent position så genstarter den styringen og det gøre den hele tiden, kan se der står 199gr. i temperaturen på kedlen, kan det være temperatur sensoren som gør dette, alle andre parametre er blanke.. kan dog på min PC se alle de andre parametre..

Hvad tror i..

PS: ingen varm vand til fruen det haster
Ja, det kan være pga. en defekt temperatur føler.
Kig efter ledningsbrud ( samles med kronemuffer ) eller løs forbindelse i styringens terminaler.
Når du nu har åbnet styringen, så tryk også på chippen, måske den er løs på soklen.

Re: Styring strejker

: 12 jan 2017 08:57
af Ulrik A
Du havde ret, det var en knækket ledning, men har en ny PT føler hvis nogen kan bruge den, min styring kan ikke bruge den ( læs. jeg kan ihvert fald ikke finde ud af og ændre i opsætningen)

Men pumpen stod så alligevel helt af i samme åndedrag / typisk så vi kører på andet døgn unde varme i huset ( hurra for brændeoven )