Side 1 af 1

Alpha2 pumpe "balance"

: 30 dec 2016 07:21
af Krabbe-soe
Hej alle,

Jeg bøvler lidt med at få varmen ordentligt op på min første sal.
Jeg har radiatorer på første salen og gulvvarme i stueplan. Ved fyret sidder der en Alpha2 25-60 pumpe, som leverer til huset. Gulvvarmen er shuntet til ca. 35 grader og her sidder ligeledes en Alpha2 25-60 pumpe.
Som udgangspunkt stod begge pumper i Autoadpt. Når gulvvarmen kalder på varme, leverer "gulvvarmepumpen" 35 Watt, men den ved fyret forbliver på eks. 7 Watt. Dermed får jeg ikke varme på første salen, idet gulvvarmen æder det hele.
Hvorledes stiller jeg mine pumper, så der er en balance mellem gulvvarme- og radiatorkredsen?
Håber det giver mening.
På forhånd tak

Re: Alpha2 pumpe "balance"

: 30 dec 2016 08:28
af HFR
Du bør nok sætte den ved fyret til konstant tryk for at sikre varme til første salen.

Re: Alpha2 pumpe "balance"

: 30 dec 2016 08:56
af Hyl
så vidt jeg har læst mig frem til så skal pumpen ved fyret stå på det 3 trin i højre side. Jeg havde samme problem med mit setup, men det kører nu.

Re: Alpha2 pumpe "balance"

: 30 dec 2016 09:39
af Krabbe-soe
Tak for input.
Min vvs'er mente i starten, at alle pumper skulle køre på auto. Det virker imidlertid ikke, desværre.
Jeg har ligeledes læst det med trin 3, men også om i indstillingen med konstanttryk.
Konstanttrykket skulle angiveligt være lidt smartere, idet pumpen selv regulerer lidt ned, når behovet ikke er der?!
Men hvordan med forholdet mellem gulvvarmepumpe og "hovedpumpen"?

Re: Alpha2 pumpe "balance"

: 30 dec 2016 20:05
af Skovløber
Hvis du vil prøve endnu engang med "AutoAdapt" funktionen, så burde du slukke for pumpen og derefter åbne alt der kan modtage varme i huset helt.
Dvs telestater i gulvvarme shunt og alle radiatorer.
Dernæst starter du pumpen og lader den køre i 10 min, tjek så hvor mange w den bruger.
Så kan du derefter lukke/sætte alle varme forbrugere tilbage til normal.
Så skulle den være indkørt, men jo jeg har godt nok set mange gange at de nulre sig i søvn igen.

Re: Alpha2 pumpe "balance"

: 31 dec 2016 08:56
af Krabbe-soe
Takker :-) det kan være jeg lige prøver det.

Re: Alpha2 pumpe "balance"

: 31 dec 2016 14:25
af Kjeldsen
Din gulvvarmepumpe skal indstilles til konstant-tryk. Din pumpe ved fyret kan du i en periode indstille i trin 3 for at se om du så kan få varme på 1. salen. Derefter kan du eventuelt forsøge dig med AutoAdapt igen.