Hej i forum
Jeg har i en måneds tid haft en for lav returtemperatur på mit anlæg, og har brug for lidt inputs til fejlfinding.
Ganske kort er mit setup en Baxi2,5, der opvarmer 250 kvm hus med gulvvarme og radiatorer, samt en 280l VVB. Der er bypass-ventil ved fyret lige efter cirkulationspumpen. Der sidder temperaturføler for retur og fremløb i fyret. Desuden sidder der termometer på retur-røret lige inden indløbet til fyret, så returen kan jeg dobbelttjekke. Der er lukket ekspansion.
Normalt kører fyret med 70 grader i kedlen og holder fint returen på 60-65 grader (afhængig af belastning), men den sidste måneds tid er returen faldet drastisk. Faktisk kører jeg pt. med en kedel på 80 grader og ca. 50 grader i retur. Jeg har forsøgt at lukke for diverse kredse (gulvvarme, radiator, vvb) for at isolere problemet, i fald det skulle være en prop eller dårlig ventil eller andet, men uden held. Jeg har faktisk haft lukket lige ved fyret, så vandet kun har cirkuleret igennem bypass-ventilen, men samme resultat. Jeg har nogle idéer til fejlkilde:
1) Defekt temperaturføler på fremløb (den der sidder i fyret), så temperaturen faktisk slet ikke er så høj, som fyrets styring tror. Jeg har forsøgt at tjekke temperaturen på røret med et stegetermometer og kommer ikke i nærheden af det, som fyret registrerer i fremløb, så denne hælder jeg til.
2) Defekt ekspansion. Min ekspansion er formentlig kaput. Trykket har i længere tid svinget meget, men det er ikke noget der tidligere har haft indflydelse på opvarmning eller temperatur.
3) Defekt cirkulationspumpe. Pumpen er en ældre UPS, men jeg kan høre et godt flow i rørene (som vanligt), så denne tvivler jeg på
4) Luft i systemet eller prop i systemet
Som sagt hælder jeg meget til nr. 1, men hører gerne forslag fra jer andre. Særligt er jeg i tvivl om defekt ekspansionsbeholder kan forårsage mine problemer?
Vh. Mogens
Jeg har i en måneds tid haft en for lav returtemperatur på mit anlæg, og har brug for lidt inputs til fejlfinding.
Ganske kort er mit setup en Baxi2,5, der opvarmer 250 kvm hus med gulvvarme og radiatorer, samt en 280l VVB. Der er bypass-ventil ved fyret lige efter cirkulationspumpen. Der sidder temperaturføler for retur og fremløb i fyret. Desuden sidder der termometer på retur-røret lige inden indløbet til fyret, så returen kan jeg dobbelttjekke. Der er lukket ekspansion.
Normalt kører fyret med 70 grader i kedlen og holder fint returen på 60-65 grader (afhængig af belastning), men den sidste måneds tid er returen faldet drastisk. Faktisk kører jeg pt. med en kedel på 80 grader og ca. 50 grader i retur. Jeg har forsøgt at lukke for diverse kredse (gulvvarme, radiator, vvb) for at isolere problemet, i fald det skulle være en prop eller dårlig ventil eller andet, men uden held. Jeg har faktisk haft lukket lige ved fyret, så vandet kun har cirkuleret igennem bypass-ventilen, men samme resultat. Jeg har nogle idéer til fejlkilde:
1) Defekt temperaturføler på fremløb (den der sidder i fyret), så temperaturen faktisk slet ikke er så høj, som fyrets styring tror. Jeg har forsøgt at tjekke temperaturen på røret med et stegetermometer og kommer ikke i nærheden af det, som fyret registrerer i fremløb, så denne hælder jeg til.
2) Defekt ekspansion. Min ekspansion er formentlig kaput. Trykket har i længere tid svinget meget, men det er ikke noget der tidligere har haft indflydelse på opvarmning eller temperatur.
3) Defekt cirkulationspumpe. Pumpen er en ældre UPS, men jeg kan høre et godt flow i rørene (som vanligt), så denne tvivler jeg på
4) Luft i systemet eller prop i systemet
Som sagt hælder jeg meget til nr. 1, men hører gerne forslag fra jer andre. Særligt er jeg i tvivl om defekt ekspansionsbeholder kan forårsage mine problemer?
Vh. Mogens