Side 1 af 2

Røg i fyrrum

: 10 dec 2016 21:44
af Bolding
Nu står I for skud igen for sidst jeg havde bævl var det jo mildest talt en stor succes at søge hjælp herinde.
Det sidste stykke tid har vi haft problemer med at der strømmer røg ud af sneglen ved kæden. Fyret er nyrenset og der er røg i skorstenen hvis man åbner røglemmeb. Men ikke desto mindre kan man dårligt trække vejret derinde.
Er det det milde vejr der driller og er der evt nogle indstillinger man skal justere eller kan problemet være et helt andet?

Re: Røg i fyrrum

: 10 dec 2016 22:23
af Jens
Har du haft et spejl inde gennem renselemmet og kontrolleret at der er frit udsyn til himlen ?
Kunne jo skyldes en forstoppelse i røgrør eller rede i skorstenen.

Re: Røg i fyrrum

: 10 dec 2016 22:28
af Bolding
Det var også min umiddelbare tanke. Det er bare ikke ret længe siden at skorstenen blev renset og desuden har selve røgrøret tre knæk inden det når skorstenen, så frit udsyn til himlen får jeg vist aldrig derfra ;) men når jeg åbner røglemmen er der træk i skorstenen, men den kan vel godt være lidt stoppet?!

Re: Røg i fyrrum

: 10 dec 2016 22:40
af Jens
Tænkte på renselemmen i bunden af skorsten, hvis der var sådan en. Så kunne det opad udelukkes og røgrørene kunne så være det næste man skulle efter på en eller anden vis.

Re: Røg i fyrrum

: 10 dec 2016 23:17
af Bolding
Nåå den. Det må lige afprøves i morgen.

Re: Røg i fyrrum

: 11 dec 2016 06:56
af Brandsen
Halløj i forum,

Et skorstenstræk på 10 Pa er fint til de fleste pillefyr og stokere.

Kan du ikke lige finde din trækmåler i værktøjskassen, for at måle om du har 10 Pa,
så er cowboy tricket at holde et A4-ark papir foran renselemmen, og trækket skal
være højt nok, til at arket kan blive hængede selv, for så har du de 10 Pa.

Re: Røg i fyrrum

: 11 dec 2016 07:51
af triumph
Sneglrøret ligger inde i luftkassen. På snegrøret er der nogle huller der virker som ejektor, der skal skabe undertryk i sneglrøret (ejektoren er drevet af forbrændingsluften) Disse hulle kan være blokket af træpiller.
Man skal have tallerkenen af, så sidder de lige bag bøjet .
Tallerkenen skal jo selvfølig kittes på igen, så du skal have kit hjemme, inden du starter

Re: Røg i fyrrum

: 12 dec 2016 20:26
af Bolding
Skorstenen er ikke tilstoppet, så det er ikke her fejlen skal findes.
De der huller der skal skabe undertryk er jeg ikke helt med på hvor jeg finder, så jeg skal måske alliere mig med nogen der ved mere end jeg gør.

Re: Røg i fyrrum

: 15 dec 2016 05:24
af KristianVilhelm
Hej Bolding

Jeg tror du skal prøve at skrue ned for din blæser, hvis min står for højt trykker den røg bagud i systemet. Så det er med lige at finde grænsen.

Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm

Re: Røg i fyrrum

: 15 dec 2016 18:17
af Bolding
Jeg overvejede faktisk om den kunne være problemet da den lige er blevet rengjort for første gang.
Men er det i indstillingerne jeg skal gøre det eller skal jeg lukke den lille lem?
Lemmen har jeg allerede pillet ved da det anede mig at det kunne være en årsag og det har faktisk hjulpet lidt