Side 2 af 2

Re: Røg i fyrrum

: 16 dec 2016 20:05
af KristianVilhelm
Er ikke lige helt med på hvilken lem du mener?

Du skal ind i "Blowergraph" menuen, ved at trykke: PIL VENSTRE + PIL HØJRE + START

Derinde giver du trinene et nøk ned, indtil den stopper med at skubbe røg bagud. Det burde løse problemet.

Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm

Re: Røg i fyrrum

: 13 mar 2017 07:23
af Bolding
Hej igen.
Nu har jeg reguleret op og ned i et væk siden jeg startede denne tråd og lige lidt hjælper det. Faktisk har det resulteret i en farlig mængde kondensdannelse fra skorstenen.
Det er værst med røg når fyret kører mellem 60 og 70 % drift men det dig er ikke konstant det ryger. I aftes kørte det på 63 %, ilten lå pludselig på 0% og røgen væltede ud af sneglen. Øv hvor er det træls og huset lugter periodevis af lejrbål.
Hvad pokker er de rigtige indstillinger for at ilt ligger optimalt men hvor røgen får plads til at søge den rigtige vej ud???

Re: Røg i fyrrum

: 22 maj 2017 09:41
af olemgm
Prøv at søg på. Har stoppet hullerne i herd/retort!
På mit MGM 15 fyr var løsningen at lukke alle ejektorhullerne.
Mvh
OBH