S25 - kalibreringsfejl

: 11 nov 2016 15:06
af KristianVilhelm
Hej

Mit fyr driller lidt.

Lambdasonden viste 0.2% da jeg kom hjem til mit fyr. - Prøvede lidt forskelligt frem og tilbage. Købte herefter en ny.

Problemet er nu at den stadig skriver kalibrerings fejl, når jeg prøver at kalibrere den.

Nogen der har et bud på hvad det kunne være?

PS. Lortetidspunkt at mangle sit fyr!

Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm

Re: S25 - kalibreringsfejl

: 11 nov 2016 15:12
af newpas
Prøv at ringe 28687360. Karsten benekov. (han ville sikkert også gerne have solgt sonden) Men han kan hjælpe

Re: S25 - kalibreringsfejl

: 12 nov 2016 20:20
af KristianVilhelm
Han var meget behjælpelig med en anden sonde, men den virkede desværre lige så lidt som den anden jeg havde fremskaffet.
20161112_200629.jpg
Uanset hvad jeg har prøvet får jeg simpelthen ikke styringen til at vise over 0.2% O2.

Er der en der kender en montør, elektrikker eller lign. på sjælland gerne med erfaring med Benekov/TM-styring de kan anbefale?

Vil efterhånden gerne have lidt varme i hele huset igen.

Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm

Re: S25 - kalibreringsfejl

: 12 nov 2016 21:55
af newpas
Er ikke sikker men kan den ikke slåes fra? Alternativt kan du da vist selv vælge ønsket O2 og måske på den måde snyde den?

Re: S25 - kalibreringsfejl

: 12 nov 2016 21:58
af newpas
http://www.pelletserwis.pl/TM3007_Userm ... rofire.pdf
Den her side 3 kan du se om Oxygen Settings. Prøv da at "lege" lidt med de indstillinger!

Re: S25 - kalibreringsfejl

: 13 nov 2016 08:32
af KristianVilhelm
Hej Newpas

Jeg kan sagtens slå iltstyringen fra, men har et stort magasin fyldt med flis, og intet alternativt brændsel på adressen.
Kan ikke få uensartet flis til at kører uden iltstyringen, det kommer så forskelligt og klumpet ind.

Har prøvet at tage kontakt til en der har erfaring med benekov, nu håber jeg bare på lidt hurtig udrykning. :wink:

Re: S25 - kalibreringsfejl

: 13 nov 2016 17:45
af KristianVilhelm
Nå.. Men fyret virker igen... Åbenbart :shock:

Gik ud og startede fyret for at få lidt varme i rørene, mens jeg gik hjemme i dag og kunne holde øje med det.
(Iltstyringen er den eneste sikkerhed jeg har, for ikke at fylde hele kedlen op med flis igen...)

Da det havde været tændt en lille halv times tid begyndte O2 at hoppe længere op på den gamle sonde, for efter lidt tid at virke helt igen.

Så benekoven frøs tilsynladene bare... Anyhow, nu er der varme på det lille hus igen :great:

Re: S25 - kalibreringsfejl

: 14 nov 2016 06:07
af timkenneth
hej kristian.

hvad viser sonden nu i fri luft? og virker varmeelementet i den nye sonde? kan du nu lave en kalibrering i o2 menuen uden at få fejl?

Re: S25 - kalibreringsfejl

: 14 nov 2016 17:49
af KristianVilhelm
Hej Timkenneth

Endte faktisk med at kører videre med den gamle sonde. Umiddelbart så alt fint ud, men har ikke prøvet at kalibrere den endnu.
Når vi lige har fået det værste kulde ud af huset, skal jeg lige prøve at kalibrere den. Kunne ikke forstille mig det giver nogen fejl.

Mit bedste bud er at noget fugt, eller overgang der er forsvundet sammen med fyret er blevet varmt. Hvor underligt det end lyder..

Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm

Re: S25 - kalibreringsfejl

: 15 nov 2016 13:58
af Brandsen
Halløj i forum,

Nej, det sker faktisk jævnligt, at iltsonder får fugt fra skorstenen i stilstands perioder,
for så at dø på stedet når der kommer strøm på. I mere heldige tilfælde hvæser den som
en gal kat nogle øjeblikke, indtil fugten er brændt af, og kører så normalt videre.

Af samme grund tager jeg altid iltsonden ud af min Baxi ved stilstand, og lader den ligge i fri luft.