Side 1 af 5

Indstillinger, BioMax 16 - hvor forkerte er de?

: 29 okt 2016 23:20
af drhousedk
Hej,


Jeg står med et Biomax 16, hvor jeg bl.a. slås med smuld i skakten, således skakten og nedfald stopper og fyret brænder ud - æv. Her påtænker jeg en rensning, men det må være i en anden tråd.

Indstillinger mistænker jeg dog for at være helt hen i vejret, da tidligere ejer af huset har været lidt for meget en gør-det-selv-mand.

140 m2, opvarmes gennem gulvvarme på ca. 60 m2 (ingen radiatorer). Ikke så godt isoleret.

Har pt. disse indstillinger:

Kombifyring: Ja
Brændsel: 2,2
RøgtempMin: 23°C
RøgtempMax: 200°C
Startbrændsel: 8s
Pausebrændsel: 7s
Pauseluft: 5%
Renblæs: 30s
RenblæsInt.: 30m
Sommerdrift: Nej
Pausestart: 0°C
Pausestop: 3°C
Kedeltemp: 50°C

Operatør:
Brændselmin: 5%
Sneglemax: 15%
Luftmin: 5%
Luftmax: 65%
Luftreducer: 8%
Tændvarmtid: 15min
Tændvarmeff.: 80%
Tændluft: 40%
RøgRampetid: 30s
Stopblæsetid: 10
Røgstarttemp: 10°C

Røgtemp er pt. 126°C mens fyret varmer op (KT pt. 42.6°C, har lige startet det efter at have været brændt ud, og nået ned på 35°C)

Jeg kan se rundt omkring at "kombifyring: ja" er ret upopulært. Jeg er dog i tvivl om hvad de bedste "grundindstillinger" er, hvis man ønsker at benytte dette.

Håber på snarlig hjælp, så jeg kan få fyret til at fungere til fulde! :-)


Troels

Re: Indstillinger, BioMax 16 - hvor forkerte er de?

: 31 okt 2016 21:44
af SMP
Hejsa.

Kører selv med biomax 16, og det er bestemt helt andre indstillinger jeg anvender. Hvor i landet kommer du fra ?
Du kan sende dit nr til mig på mail moller2468@gmail.com, så kan vi tage en snak. Det vil tage alt for lang tid for os at skrive frem og tilbage. Mvh SMP

Re: Indstillinger, BioMax 16 - hvor forkerte er de?

: 02 nov 2016 16:11
af Lund
Tallene efter / er de jeg kører med i et hus der er lidt større end dit
drhousedk skrev:Hej,


Jeg står med et Biomax 16, hvor jeg bl.a. slås med smuld i skakten, således skakten og nedfald stopper og fyret brænder ud - æv. Her påtænker jeg en rensning, men det må være i en anden tråd.

Indstillinger mistænker jeg dog for at være helt hen i vejret, da tidligere ejer af huset har været lidt for meget en gør-det-selv-mand.

140 m2, opvarmes gennem gulvvarme på ca. 60 m2 (ingen radiatorer). Ikke så godt isoleret.

Har pt. disse indstillinger:

Kombifyring: Ja/nej
Brændsel: 2,2/1,05
RøgtempMin: 23°C
RøgtempMax: 200°C
Startbrændsel: 8s
Pausebrændsel: 7s
Pauseluft: 5%
Renblæs: 30s
RenblæsInt.: 30m
Sommerdrift: Nej
Pausestart: 0°C
Pausestop: 3°C
Kedeltemp: 50°C

Operatør:
Brændselmin: 5%
Sneglemax: 15%/5
Luftmin: 5%/8
Luftmax: 65%/18
Luftreducer: 8%/0
Tændvarmtid: 15min
Tændvarmeff.: 80%
Tændluft: 40%
RøgRampetid: 30s
Stopblæsetid: 10
Røgstarttemp: 10°C

Røgtemp er pt. 126°C mens fyret varmer op (KT pt. 42.6°C, har lige startet det efter at have været brændt ud, og nået ned på 35°C)

Jeg kan se rundt omkring at "kombifyring: ja" er ret upopulært. Jeg er dog i tvivl om hvad de bedste "grundindstillinger" er, hvis man ønsker at benytte dette.

Håber på snarlig hjælp, så jeg kan få fyret til at fungere til fulde! :-)


Troels

Re: Indstillinger, BioMax 16 - hvor forkerte er de?

: 02 nov 2016 16:22
af drhousedk
Hej Lund,

Tak for dit input! Hvilken brændselsmængde kører du med? Sneglemax 5% virker af ret lidt ift. 15% som er standard, men det kan omvendt forklare hvorfor mit fyr ikke når at brænde de piller de smider i, færdig. Bunden af skålen er nogle halvforbrændte, tætte piller, og ikke aske, og som følge heraf fylder det relativt ofte skakten med driftstop til følge.

Re: Indstillinger, BioMax 16 - hvor forkerte er de?

: 02 nov 2016 18:18
af Lund
Jeg har aldrig driftstop og selv den lave mængde piller er rigeligt til at varme vores hus op pt, asken er kaffefarvet og kedlen har samme farve på siderne

Re: Indstillinger, BioMax 16 - hvor forkerte er de?

: 02 nov 2016 18:22
af Lund
Sådan er alle mine indstillinger, sådan har den kørt over et år (hele året rundt) og jeg ændrer kun en smule når det er rigtigt koldt

KombiFyring nej
Pausestop nej Pausestop JA (nej for modulerende drift)
Pausestart 10
Pausestop 10
KedelTemp 55°
Brændsel 1,05
RøgTempMin 40°
RøgTempMax 200°
StartBrændsel 20 sek
PauseBrændsl 1 sek
PauseLuft 50 %
RenBlæsTid 10 sek
RenBlæsInt. 15 min
SommerDrift. nej


BrændselMin 5 %
SnegleMax 5 %
LuftMinimum 8 %
LuftMaximum 18%
LuftReduce 5 % LuftReduce 0% Meget vigtig men spørg mig ikke hvorfor, synes bare den laver ged i de andre indstillinger
TændVarmTid 15 min
TændVarmEff 90 %
TændLuft 8 %
TændRampeTid 20 sek
StopBlæseTid 6 min
RøgStartTemp. 4°

Jeg kan se bla din tænd luft er helt hen i vejret :) jeg bruger Polar Power piller 8 mm med stor tilfredshed, kørte sidste sæson med Biopillen som også er ret god.

Re: Indstillinger, BioMax 16 - hvor forkerte er de?

: 02 nov 2016 20:36
af drhousedk
Hvordan får I mængden så langt ned? Den laveste indstilling jeg kan vælge er 2.00, og det virker som om fyret kører alt for fedt. :(

Re: Indstillinger, BioMax 16 - hvor forkerte er de?

: 02 nov 2016 20:45
af Lund
Er det brændsel du kun kan få ned til 2,0?

Re: Indstillinger, BioMax 16 - hvor forkerte er de?

: 02 nov 2016 21:04
af drhousedk
Ja, brændel kan ikke fås under 2.0. Det står også i manualen. :-|

Re: Indstillinger, BioMax 16 - hvor forkerte er de?

: 02 nov 2016 21:08
af Lund
Ja det har jeg så ingen problem med, jeg har en bekendt som også har en BioMax 16, hans kan også gå ned på 1,05, har du prøvet?