Baxi 1,5 slår ud med A1, men der er masser af ild?
: 15 okt 2016 08:36
Hej Forum
PROBLEM FORMULERING:
Baxi Multiheat 1,5 med itlstyring slår ud med alarm A1 "Der er ingen ild".
OBSERVATIONER:
- A1 alarm
- Røgtemperatur på 150°C i display
- Lille mængde brændsel nær sneglen, ild i kammeret
- Fremløbstemperatur nær setpunkt 75°C
- Retur 70 °C
- Snegl: Fabriksindstillinger
- Blæser: Fabriksindstillinger
- Lambda sonde kalibreret for ca. 30 dage siden
ÆNDRINGER:
- Brændsel skiftet fra German Pellets til Heatlets Premium der angiveligt har højere brændværdi (5000kWh/ton)
- Montering af brugsvandscirkulationspumpe der kører konstant på VVB strengen (højere forbrug)
- Årstidens faldende udendørstemperaturer (ikke min skyld!)
KOMMENTARER:
Fabriksindstillinger ændret af aut. installatør ifbm. udskiftning af styring der blev ristet af et lynnedslag for ca. 3-4 år siden. Disse ændringer har siden øget antallet af A1 om sommeren.
Fyret har altid kørt med iltstyring og uden problemer siden installation bortset fra et par tilbagebrændinger jeg kender årsagen til. Lambda sonde skiftet en gang i levetiden, sidste år.
Det opleves ikke usædvanligt at fyret slår ud med denne alarm da der fyrers om sommeren, oftest uden problemer selvom der jo selvfølgelig er meget pausefyring.
Over den sidste måned er problemet med A1 alarmen blevet større. Kulminerede i går med 4 alarmer og en i nat (det er altså lidt koldt uden fyr).
Ændring i vejret samt montering at en cirkulationspumpe i konstant drift har øget behovet for varme. Jeg har også ændret mit indendørs klima til tropisk for at skabe forbrug.
Jeg kan ikke finde logikken i problemstillingen, medmindre røgtemperaturføleren er defekt men samtiding viser temperatur i display. Observationer taler dog kraftigt imod dette.
Måske der skal ændres på snegl og blæser men jeg har ingen erfaring med dette pga iltstyring og tilfredsstillende drift indtil nu.
Hvis der sidder et Orakel (Thy?) derude ville det glæde mig hvis jeg kunne få hjælp, gerne inden jeg i frustration kaster skidtet på møddingen og erstatter med et atomkraftværk.
PROBLEM FORMULERING:
Baxi Multiheat 1,5 med itlstyring slår ud med alarm A1 "Der er ingen ild".
OBSERVATIONER:
- A1 alarm
- Røgtemperatur på 150°C i display
- Lille mængde brændsel nær sneglen, ild i kammeret
- Fremløbstemperatur nær setpunkt 75°C
- Retur 70 °C
- Snegl: Fabriksindstillinger
- Blæser: Fabriksindstillinger
- Lambda sonde kalibreret for ca. 30 dage siden
ÆNDRINGER:
- Brændsel skiftet fra German Pellets til Heatlets Premium der angiveligt har højere brændværdi (5000kWh/ton)
- Montering af brugsvandscirkulationspumpe der kører konstant på VVB strengen (højere forbrug)
- Årstidens faldende udendørstemperaturer (ikke min skyld!)
KOMMENTARER:
Fabriksindstillinger ændret af aut. installatør ifbm. udskiftning af styring der blev ristet af et lynnedslag for ca. 3-4 år siden. Disse ændringer har siden øget antallet af A1 om sommeren.
Fyret har altid kørt med iltstyring og uden problemer siden installation bortset fra et par tilbagebrændinger jeg kender årsagen til. Lambda sonde skiftet en gang i levetiden, sidste år.
Det opleves ikke usædvanligt at fyret slår ud med denne alarm da der fyrers om sommeren, oftest uden problemer selvom der jo selvfølgelig er meget pausefyring.
Over den sidste måned er problemet med A1 alarmen blevet større. Kulminerede i går med 4 alarmer og en i nat (det er altså lidt koldt uden fyr).
Ændring i vejret samt montering at en cirkulationspumpe i konstant drift har øget behovet for varme. Jeg har også ændret mit indendørs klima til tropisk for at skabe forbrug.
Jeg kan ikke finde logikken i problemstillingen, medmindre røgtemperaturføleren er defekt men samtiding viser temperatur i display. Observationer taler dog kraftigt imod dette.
Måske der skal ændres på snegl og blæser men jeg har ingen erfaring med dette pga iltstyring og tilfredsstillende drift indtil nu.
Hvis der sidder et Orakel (Thy?) derude ville det glæde mig hvis jeg kunne få hjælp, gerne inden jeg i frustration kaster skidtet på møddingen og erstatter med et atomkraftværk.