Baxi 1,5 slår ud med A1, men der er masser af ild?

: 15 okt 2016 08:36
af Danjaffa
Hej Forum

PROBLEM FORMULERING:
Baxi Multiheat 1,5 med itlstyring slår ud med alarm A1 "Der er ingen ild".

OBSERVATIONER:
- A1 alarm
- Røgtemperatur på 150°C i display
- Lille mængde brændsel nær sneglen, ild i kammeret
- Fremløbstemperatur nær setpunkt 75°C
- Retur 70 °C
- Snegl: Fabriksindstillinger
- Blæser: Fabriksindstillinger
- Lambda sonde kalibreret for ca. 30 dage siden

ÆNDRINGER:
- Brændsel skiftet fra German Pellets til Heatlets Premium der angiveligt har højere brændværdi (5000kWh/ton)
- Montering af brugsvandscirkulationspumpe der kører konstant på VVB strengen (højere forbrug)
- Årstidens faldende udendørstemperaturer (ikke min skyld!)

KOMMENTARER:
Fabriksindstillinger ændret af aut. installatør ifbm. udskiftning af styring der blev ristet af et lynnedslag for ca. 3-4 år siden. Disse ændringer har siden øget antallet af A1 om sommeren.
Fyret har altid kørt med iltstyring og uden problemer siden installation bortset fra et par tilbagebrændinger jeg kender årsagen til. Lambda sonde skiftet en gang i levetiden, sidste år.
Det opleves ikke usædvanligt at fyret slår ud med denne alarm da der fyrers om sommeren, oftest uden problemer selvom der jo selvfølgelig er meget pausefyring.
Over den sidste måned er problemet med A1 alarmen blevet større. Kulminerede i går med 4 alarmer og en i nat (det er altså lidt koldt uden fyr).
Ændring i vejret samt montering at en cirkulationspumpe i konstant drift har øget behovet for varme. Jeg har også ændret mit indendørs klima til tropisk for at skabe forbrug.
Jeg kan ikke finde logikken i problemstillingen, medmindre røgtemperaturføleren er defekt men samtiding viser temperatur i display. Observationer taler dog kraftigt imod dette.
Måske der skal ændres på snegl og blæser men jeg har ingen erfaring med dette pga iltstyring og tilfredsstillende drift indtil nu.
Hvis der sidder et Orakel (Thy?) derude ville det glæde mig hvis jeg kunne få hjælp, gerne inden jeg i frustration kaster skidtet på møddingen og erstatter med et atomkraftværk.

Re: Baxi 1,5 slår ud med A1, men der er masser af ild?

: 15 okt 2016 09:24
af Danjaffa
Indstillinger:
-20
H 1,7
L 1,7
P05
7,0H
7,0L

Re: Baxi 1,5 slår ud med A1, men der er masser af ild?

: 15 okt 2016 09:31
af Brandsen
Halløj i forum,

A-1 betyder røg temp har været under 90 grader i 30 minutter, så når du skriver
røg temp er 150 grader, så formoder jeg det er når din Baxi kører i normal drift.

Det giver ingen mening at have høj og lav last sat til samme værdi, i dit tilfælde 1.7
så her kan Dr. Thy klart komme med bedre forslag til en sådan Baxi 1.5

Re: Baxi 1,5 slår ud med A1, men der er masser af ild?

: 15 okt 2016 09:42
af Danjaffa
Tak for svar.

I mellemtiden har jeg kigget nærmere på problemstillingen.

Det er ikke en A1 men en A10 alarm = Ilt% >20 i mere end 3 min. Jeg gætter på at årsagssammenhængen nu giver meget mere mening i forhold til indstilinngerne som du nævner.

Indstillingerne er lavet af en angiveligt Baxi aut. installatør og skulle efter sigende være anbefalet af producenten....facinerende.

Re: Baxi 1,5 slår ud med A1, men der er masser af ild?

: 15 okt 2016 09:48
af thy
Danjaffa skrev:Indstillinger:
-20xxxxx-30
H 1,7xxxx0,4
L 1,7xxxxx1,0
P05
7,0H
7,0L
Forstår godt problemet dit fyr er indstillet til ca300m2

Alarmreset+ menu
H15
L40
B30
R0,0

Så er du godt kørende

Re: Baxi 1,5 slår ud med A1, men der er masser af ild?

: 15 okt 2016 09:56
af Danjaffa
Thy, tak for svar.

Hmm...aut. installatør my a**..300m2 pffff

Et enkelt spørgsmå før jeg kaster mig over min blå ven.
H15 - forstået
L40 - både for høj og lav?
B30 - ikke forstået..er det her jeg har læst P05?
R0,0 - ikke forstået

Tak igen.

Re: Baxi 1,5 slår ud med A1, men der er masser af ild?

: 15 okt 2016 10:09
af Danjaffa
Nye indstillinger:
-30
H0,4
L1,0
P05
7,0H
7,0L

Afventer resultat men er helt fuld af tillid til Dr. Thy

Re: Baxi 1,5 slår ud med A1, men der er masser af ild?

: 15 okt 2016 10:10
af thy
Danjaffa skrev:Thy, tak for svar.

Hmm...aut. installatør my a**..300m2 pffff

Et enkelt spørgsmå før jeg kaster mig over min blå ven.
H15 - forstået
L40 - både for høj og lav?
B30 - ikke forstået..er det her jeg har læst P05?
R0,0 - ikke forstået

Tak igen.
Tallene satte jeg ind efter xxx rene
De andre tal er fra Alarmreset+menuknap det er tal iltstyringen styrer efter..

Re: Baxi 1,5 slår ud med A1, men der er masser af ild?

: 15 okt 2016 10:12
af thy
Danjaffa skrev:Nye indstillinger:
-30
H0,4
L1,0
P05
7,0H
7,0L

Afventer resultat men er helt fuld af tillid til Dr. Thy
Korrekt

Husk driftformsknap ikke må lyse

Re: Baxi 1,5 slår ud med A1, men der er masser af ild?

: 15 okt 2016 10:13
af Danjaffa
Hej Thy

Jag stolede blot blindt på at der var sådan det skulle opfattes. 1000 tak.

Opdatering med resultat når de foreligger.

Jack