fejl ved brug af ekstern kontakt?

: 10 okt 2016 06:25
af Carslen
Hej
Jeg har til sluttet min gulvvarme til ext, så den tænder fyret når der kaldes på varme. Det virker fint :great:
Men det ser ud til at der et par fejl. Når fyret er slukket pga ekstern sluk kører pumpen stadig og står og trækker varme ud af kedlen. Det er jo lidt spild. Så det ville være rart hvis der var mulighed for at ext overstyrer temp for stop for pumpen.
En anden ting er når jeg går i manuel menuen, så slukker alt. Bl blæseren, hvilket ikke er så smart, hvis man blot skulle starte pumpen. Det ville være smart hvis menuen afspejlede hvad der var on og off.
Bruger version 7.0640

Re: fejl ved brug af ekstern kontakt?

: 10 okt 2016 06:53
af pille bruger
Carslen skrev:Hej
Jeg har til sluttet min gulvvarme til ext, så den tænder fyret når der kaldes på varme. Det virker fint :great:
Men det ser ud til at der et par fejl. Når fyret er slukket pga ekstern sluk kører pumpen stadig og står og trækker varme ud af kedlen. Det er jo lidt spild. Så det ville være rart hvis der var mulighed for at ext overstyrer temp for stop for pumpen.
En anden ting er når jeg går i manuel menuen, så slukker alt. Bl blæseren, hvilket ikke er så smart, hvis man blot skulle starte pumpen. Det ville være smart hvis menuen afspejlede hvad der var on og off.
Bruger version 7.0640
Menuen MANUEL er en testfunktion - der skal alt være slukket icon_cheesygrin.gif
Er styringen på StokerCloud ?

Re: fejl ved brug af ekstern kontakt?

: 10 okt 2016 08:16
af Carslen
Manuel styring. Ja er klar over det er en test funktion, men hvis det kommer ind i den stopper den blæseren hvis den kører.
Den er på under Carlsen. Skal nok opdatere profil...

Re: fejl ved brug af ekstern kontakt?

: 10 okt 2016 08:57
af pille bruger
Carslen skrev:Manuel styring. Ja er klar over det er en test funktion, men hvis det kommer ind i den stopper den blæseren hvis den kører.
Den er på under Carlsen. Skal nok opdatere profil...
Ja, alt går i stå.
Kortvarigt er det ok, men skal du lave store ombytninger så luk ned som man normalt gør på stop knappen icon_cheesygrin.gif

Efter at ext funktionen har stoppet fyret, vil din pumpe fortsætte indtil du kommer under stop temperatur på pumpen, ved dig 50 gr.
Er der det du oplever ?

Sæt gerne dit link ind i din signatur :great:

Re: fejl ved brug af ekstern kontakt?

: 10 okt 2016 09:18
af Carslen
Ja det er sådan det kører. Da jeg har 2*15m rør mellem fyr og gulvvarme, vil pumpen stå og cirkulere vand rundt til det er afkølet, men der er ingen aftager. Så hellere beholde varmen i kedlen icon_cheesygrin.gif . Pumpe temp er sat til 55/50 for at undgå kondens ved opstart.
Profil er opdateret.

Re: fejl ved brug af ekstern kontakt?

: 10 okt 2016 10:09
af pille bruger
Carslen skrev:Ja det er sådan det kører. Da jeg har 2*15m rør mellem fyr og gulvvarme, vil pumpen stå og cirkulere vand rundt til det er afkølet, men der er ingen aftager. Så hellere beholde varmen i kedlen icon_cheesygrin.gif . Pumpe temp er sat til 55/50 for at undgå kondens ved opstart.
Profil er opdateret.
Så var det måske bedre med pumpestart 45 gr og stop 55 gr.

Re: fejl ved brug af ekstern kontakt?

: 10 okt 2016 10:56
af Carslen
Men så kører den vel ikke hvis temp er over 55 og så kommer der ikke varme over i huset.? Det løser vel ikke problemet med at pumpen kører når ext ikke kalder på varme?

Re: fejl ved brug af ekstern kontakt?

: 10 okt 2016 11:16
af pille bruger
Carslen skrev:Men så kører den vel ikke hvis temp er over 55 og så kommer der ikke varme over i huset.? Det løser vel ikke problemet med at pumpen kører når ext ikke kalder på varme?

Pumpestart er den temperatur kedlen skal op over ved en opstart, før pumpen går i gang.
Pumpestop er den temperatur kedlen skal ned under ved nedlukning, for at pumpen stopper.
Ved alm. drift ( efter opstart temperatur er opnået, køre pumpen hele tiden )

Når ext har stoppet fyret, kan restvarmen fint hentes ud af kedlen og bruges til opvarmning.

Re: fejl ved brug af ekstern kontakt?

: 10 okt 2016 11:35
af Carslen
Ahh så når først temp er over pumpestart vil den køre hele tiden.. Og pumpestop er kun aktivt under nedluk. Det hjælper lidt, men det vil stadig give mening at slukke pumpen helt på ext signal. Da der stadig vil være cirkulation indtil varmen er tabt i røret indtil den når pumpestop temp.

Re: fejl ved brug af ekstern kontakt?

: 10 okt 2016 11:54
af pille bruger
Carslen skrev:Ahh så når først temp er over pumpestart vil den køre hele tiden.. Og pumpestop er kun aktivt under nedluk. Det hjælper lidt, men det vil stadig give mening at slukke pumpen helt på ext signal. Da der stadig vil være cirkulation indtil varmen er tabt i røret indtil den når pumpestop temp.
Ikke rigtigt.
For hvis ext. slukker fyret når det køre max. og pumpen stopper med det samme,
så er det muligt at kedeltemperaturen kunne nå op på den temperatur hvor overkog udløses.
Det er ikke ønskeligt.
Den restvarme du henter ud af kedlen bruges til opvarmning, derfor er den ikke spildt icon_cheesygrin.gif