Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Ny ejer af scotte

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7428
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange

Re: Ny ejer af scotte

Indlægaf pille bruger » 26 sep 2016 10:29

Carslen skrev:Den er endnu ikke helt sat til, afventer fejer og lidt stumper :)
De to røde i Comp er til magnetventilen til kompressorrens. Dem satte jeg til der, da det var mit bedste gæt, når tegningen nu ikke passede :roll:



Har du aktiveret udgangen ?
( L6 er ført ned på motorprint )
Prøv menu MANUEL og se om kompressorrens virker.

Sæt gerne styringen på nettet og
indsæt gerne linket til din styring i din signatur,
så er det nemmere at hjælpe dig. :great:
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.


Carslen
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 170
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Modtaget likes: 1 gang

Re: Ny ejer af scotte

Indlægaf Carslen » 26 sep 2016 13:53

Jeg har ikke prøvet noget omkring kompressorrens, da jeg ikke kan få bekræftet hvordan det skal tilsluttes. I må da have en tegning/beskrivelse over hvad de teminaler bruges på de produkter i sælger uden at man skal prøve sig frem når den medleverede manual ikke passer.
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7428
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange

Re: Ny ejer af scotte

Indlægaf pille bruger » 26 sep 2016 14:39

Carslen skrev:Jeg har ikke prøvet noget omkring kompressorrens, da jeg ikke kan få bekræftet hvordan det skal tilsluttes. I må da have en tegning/beskrivelse over hvad de teminaler bruges på de produkter i sælger uden at man skal prøve sig frem når den medleverede manual ikke passer.



Prøv da, det er jo derfor funktionen er der.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.

henrikveb
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 25
Tilmeldt: 05 apr 2016 22:01
Mit fyr: Scotte 10kW BS1016
Areal: 123+85m2
Brændsel: Træpiller (Barlinek 8mm)
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Geografisk sted: Mørke
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 1 gang

Re: Ny ejer af scotte

Indlægaf henrikveb » 28 sep 2016 16:50

Jeg har for nylig sat et 10 kw op, og jeg har sat kompressorrens (magnet ventilen) til COMP på motor printet - det virker fint.
Scotte 10 kW, BlackStar BS1016 med semirens og kompressorrens
Stokercloud: http://www.stokercloud.dk/dev/kahe.html

Carslen
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 170
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Modtaget likes: 1 gang

Re: Ny ejer af scotte

Indlægaf Carslen » 29 sep 2016 17:30

Ja det virker skam fint nok på L6. Bare forundret over at man ikke kan få en opdateret vejledning.
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.