Side 1 af 2

Ny brændeovn

: 31 aug 2016 11:41
af mortenjensen
Hej

Jeg skal til at udskifte min gamle brændeovn, en MEGET gammel morsø skovovn. "har vedhæftet billeder"

Jeg er lidt usikker på hvor meget effekt den kan give, det er vores eneste varmekilde, opvarmer 106m2 i 2 plan.
Vi bruger ca 10 rummeter brænde pr år.
Huset er isoleret med: 400mm i gulv - 300mm på tag - 100mm i vægen.

Har forelsket mig i en Varde Samsø ovn, men er lidt usikker på at den er kraftig nok ?

Nogle som måske har en ide om hvor meget effekt den gamle Morsø ovn har ?

Mvh
Morten

Re: Ny brændeovn

: 31 aug 2016 12:25
af newpas
Husk at søge tilskud før du handler. Det er vel bare at købe så stor og god som pengepungen anviser. icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif

Re: Ny brændeovn

: 31 aug 2016 15:09
af Kjeldsen
Har du købt huset i nyere tid? I så fald er der lavet energimærke på huset. Jeg kan trække data, såsom samlet varmetab, ud fra energimærket som ikke kan se i selve rapporten :)

Re: Ny brændeovn

: 31 aug 2016 15:21
af mortenjensen
Vi købte huset som en ruin, har ombygget huset i 2006-2010 så der forligger ikke en energirapport.

Kan man ikke ud fra isolering vide hvormeget energi der skal bruges i huset ?

Re: Ny brændeovn

: 31 aug 2016 15:26
af Kjeldsen
Ok. Ingen energimærkning på en ruin nej :)

Jo, man kan netop ud fra isoleringstykkelser beregne hvor meget energi der skal bruges til at opvarme huset. Men det kræver at arealerne måles op. Det samme med vinduerne som også skal registreres og opmåles. Slutteligt skal der tillægges ventilationstab.

Re: Ny brændeovn

: 31 aug 2016 15:34
af mortenjensen
Huset er isoleret med: 400mm i gulv - 300mm på tag - 100mm i vægen.

Huset har grundplan på 64m2 - 12 m2 vinduer og døre.
1 sal. 5 velfac tag vinduer ca 6 m2.

Alle vinduer og døre er uv 1.1

Der er ingen mekanisk ventilation. udover en ventilator på badeværelset og en emhætte i køkken.

Re: Ny brændeovn

: 31 aug 2016 15:52
af Kjeldsen
Hvad med arealerne på konstruktionerne?

Re: Ny brændeovn

: 01 sep 2016 18:35
af mortenjensen
80 m2 tag
126 m2 mur

Re: Ny brændeovn

: 01 sep 2016 19:39
af Kjeldsen
Et lille lommeregnestykke resulterer i ca. 3,7 kW inkl. ventilationstab ved 20 °C indendørs og -12 °C udendørs.

Re: Ny brændeovn

: 02 sep 2016 19:57
af mortenjensen
Tak.

Så skulle en ovn med 5kwatt kunne klare det. icon_cheesygrin.gif