Side 1 af 3

Røg alarm i fyrrum

: 23 aug 2016 12:23
af cch
Jeg havde i foråret kælderen fuld af røg - tror vinden slog baglæns i skorstenen. Jeg var ikke hjemme, men det var min familie som blev temmelig skræmt.. En anden gang er vi måske ikke hjemme og huset vil være fuld af røg.

Jeg har nu overvejet at montere en røgalarm i fyrrummet med relæfunktion således at strømmen til fyret bliver afbrudt ved røg. Den model jeg har fundet kan klare 5amp. ved 230v. Jeg kan se at RTB 16 er opgivet til 40w nominel. Men hvor stor en last trækker hele svineriet ??

alt. kunne jeg montere en lille strømforsyning og relæ styret af signalet fra røgalarmen - Det vil dog gøre det lidt mere besværligt..

Re: Røg alarm i fyrrum

: 23 aug 2016 13:42
af pille bruger
cch skrev:Jeg havde i foråret kælderen fuld af røg - tror vinden slog baglæns i skorstenen. Jeg var ikke hjemme, men det var min familie som blev temmelig skræmt.. En anden gang er vi måske ikke hjemme og huset vil være fuld af røg.

Jeg har nu overvejet at montere en røgalarm i fyrrummet med relæfunktion således at strømmen til fyret bliver afbrudt ved røg. Den model jeg har fundet kan klare 5amp. ved 230v. Jeg kan se at RTB 16 er opgivet til 40w nominel. Men hvor stor en last trækker hele svineriet ??

alt. kunne jeg montere en lille strømforsyning og relæ styret af signalet fra røgalarmen - Det vil dog gøre det lidt mere besværligt..
Det er ikke smart bare at afbryde strømmen, da fyret på den måde kan svide lysføleren.
Tilslut evt udstyr til EXT funktionen ( potentialefrit )
Det bedste var jo at få skorsten op i en tilpas højde.
Hvornår har du sidst fået renset kedel + røgrør ?
Hvor stor friskluft ventil er der i fyrrummet ?

Re: Røg alarm i fyrrum

: 23 aug 2016 14:17
af cch
EXT Funktionen ?? Hvad kan den ??

Min skorsten er 11m høj. dog er det kun den sideste 1,2m der stikker over tagryggen. 45% hældning, 1½ planshus.. Jeg bor på toppen af en bakke og det blæser altid meget der...

måske min skorstenstop skulle se anderledes ud ?? Isokernrøret går 5cm over toppladen på skorstenen..

Friskluft hullet er vel 150x150mm med en rist i

skorstenen var fin men der var en del aske i røgrøret...

Re: Røg alarm i fyrrum

: 23 aug 2016 15:50
af pille bruger
cch skrev:EXT Funktionen ?? Hvad kan den ??

Min skorsten er 11m høj. dog er det kun den sideste 1,2m der stikker over tagryggen. 45% hældning, 1½ planshus.. Jeg bor på toppen af en bakke og det blæser altid meget der...

måske min skorstenstop skulle se anderledes ud ?? Isokernrøret går 5cm over toppladen på skorstenen..

Friskluft hullet er vel 150x150mm med en rist i

skorstenen var fin men der var en del aske i røgrøret...
EXT funktionen / terminalerne kan tænde og slukke fyret.
Ja, dine blæsertal kunne tyde på forstoppelse et eller andet sted icon_cheesygrin.gif
Og så kunne de måske endda være højere ud fra tallene.
Når du får længere driftstid er det nemmere at se hvor meget der skal ændres.

Hvornår har du sidst renset og kalibreret lambdasonden ?
Lige nu måler den 19.2 % hvor den burde vise 20.9%

Re: Røg alarm i fyrrum

: 25 aug 2016 09:27
af cch
EXT Funktionen ?? Jeg går ud fra at det er 2 klemmer som er luset på printet som giver en ext. start stop funktion. Kan du gi en guide hvor jeg skal lede ??

Re: Røg alarm i fyrrum

: 25 aug 2016 09:54
af pille bruger
cch skrev:EXT Funktionen ?? Jeg går ud fra at det er 2 klemmer som er luset på printet som giver en ext. start stop funktion. Kan du gi en guide hvor jeg skal lede ??
Se manual http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 15-lo1.pdf side 20.

Re: Røg alarm i fyrrum

: 25 aug 2016 13:18
af Aerobatic
pille bruger skrev:EXT funktionen / terminalerne kan tænde og slukke fyret.
Ja, dine blæsertal kunne tyde på forstoppelse et eller andet sted icon_cheesygrin.gif
Og så kunne de måske endda være højere ud fra tallene.
Når du får længere driftstid er det nemmere at se hvor meget der skal ændres.

Hvornår har du sidst renset og kalibreret lambdasonden ?
Lige nu måler den 19.2 % hvor den burde vise 20.9%
Hvis man kører med VVB prioritering så er det vel ikke sikkert at fyret stopper ved brug af EXT funktionen? hvis altså VVB temp. er under setpunkt, eller er der noget jeg har misset her?

Kunne også godt tænke mig en funktion hvor man kan få fyret til at lave en normal nedlukning vha. en ekstern kontakt.

Re: Røg alarm i fyrrum

: 25 aug 2016 14:01
af pille bruger
Aerobatic skrev:Hvis man kører med VVB prioritering så er det vel ikke sikkert at fyret stopper ved brug af EXT funktionen? hvis altså VVB temp. er under setpunkt, eller er der noget jeg har misset her?

Kunne også godt tænke mig en funktion hvor man kan få fyret til at lave en normal nedlukning vha. en ekstern kontakt.
VVB prioriteres over EXT funktionen, sådan at der altid er varmt vand.
EXT. er den funktion der laver en normal nedlukning, vha. en ext. potentiale fri kontakt.

Re: Røg alarm i fyrrum

: 25 aug 2016 15:40
af Aerobatic
pille bruger skrev:VVB prioriteres over EXT funktionen, sådan at der altid er varmt vand.
EXT. er den funktion der laver en normal nedlukning, vha. en ext. potentiale fri kontakt.
Så er det jo lidt en dårlig anbefaling at bruge EXT funktionen til at slukke fyret, da det ikke er sikkert at det slukker.

Re: Røg alarm i fyrrum

: 25 aug 2016 16:25
af pille bruger
Aerobatic skrev:Så er det jo lidt en dårlig anbefaling at bruge EXT funktionen til at slukke fyret, da det ikke er sikkert at det slukker.
Jo det slukker.
Men der er forskel på at slukke ved at tage strømmen, og så lave en kontrolleret nedlukning.
Åbnes forbindelsen mellem EXT terminalerne, så lukker fyret ned for varmeproduktionen.
Har man varmtvandsprioritering, ja så kan fyret tænde og laver varmt vand, og lukker derefter igen,
hvis EXT stadig er afbrudt.
Hvis du helt vil slukke fyret, så skal du bruge SLUK knappen.