Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Puls fra sneglen

Alt vedr. hjemmebyg og geniale opfindelser
Fejer
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 287
Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
Mit fyr: Ikke udfyldt

Re:

Indlægaf Fejer » 18 jan 2007 20:16

Det er rigtig jo korter puls jo bedre men den kan faktisk blive så kort at det blir noget mystisk noget, derfor er det individuelt fra anlæg til anlæg hvad minimums pulsen er, dette skal man lige værre OBS på som hjemme bygger på grund af der er så mange parametere der spiller ind Det kan værre Gear, motor, snegl stigning,længde og Diameter.

Hilsen Fejer.
Certificerede tekniker og supporter
*****************************
Ved Asaa-Multi-Service.


jesper hvidt
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 33
Tilmeldt: 26 dec 2006 01:19
Mit fyr: Ikke udfyldt

Indlægaf jesper hvidt » 18 jan 2007 21:22

Ja, har fundet en Omron PLC jeg regner med kan klare opgaven.

mvh.
Jesper
mvh.
Jesper

jesper hvidt
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 33
Tilmeldt: 26 dec 2006 01:19
Mit fyr: Ikke udfyldt

Indlægaf jesper hvidt » 19 jan 2007 20:06

Jeg har nu fået snakket med en fra Omron og er kommet det hele lidt nærmere.
Lidt mere præcist er det udstyr jeg regner med at bruge til selve styringen samt til interfacet iform af en lille touch screen følgende.

CP1H med 24 ind- /16 relæudgange, 4 stk. 50 kHz HS tæller og 4 analog ind- /2 analoge udgange, forsynes med 240 VAC
Type: CP1H-XA40DR-A

CP1H RS-232 interface
Type: CP1W-CIF01

CP1H RS-485 interface
Type: CP1W-CIF11

Operatørterminal med 4,1" STN monochrom Touch Screen med 2 stk. RS232 porte
Type: NT3S-ST126B-E

EMC filter for MV serien 0,1 til 0,55 kW
Type: 3G3MV-PFI1010-E

Vector frekvensomformer 1x230V - 0.25 kW - 1.6 A
Type: CIMR-V7AZB0P20B

mvh.
Jesper
mvh.

Jesper

Stokerfyr passer
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 225
Tilmeldt: 27 dec 2006 19:47
Mit fyr: Ikke udfyldt

Indlægaf Stokerfyr passer » 20 jan 2007 12:11

jesper hvidt skrev:Jeg har nu fået snakket med en fra Omron og er kommet det hele lidt nærmere.
Lidt mere præcist er det udstyr jeg regner med at bruge til selve styringen samt til interfacet iform af en lille touch screen følgende.

CP1H med 24 ind- /16 relæudgange, 4 stk. 50 kHz HS tæller og 4 analog ind- /2 analoge udgange, forsynes med 240 VAC
Type: CP1H-XA40DR-A

CP1H RS-232 interface
Type: CP1W-CIF01

CP1H RS-485 interface
Type: CP1W-CIF11

Operatørterminal med 4,1" STN monochrom Touch Screen med 2 stk. RS232 porte
Type: NT3S-ST126B-E

EMC filter for MV serien 0,1 til 0,55 kW
Type: 3G3MV-PFI1010-E

Vector frekvensomformer 1x230V - 0.25 kW - 1.6 A
Type: CIMR-V7AZB0P20B

mvh.
Jesper


Hvad med et ethernetmodul istedet for
CP1H RS-232 interface
Type: CP1W-CIF01
+
CP1H RS-485 interface
Type: CP1W-CIF11

Jeg kan ikke lige se hvad de to moduler skal bruges til,
måske skal 232 modulet bruges når den skal programmeres.
Hilsen
Michael Olsen

jesper hvidt
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 33
Tilmeldt: 26 dec 2006 01:19
Mit fyr: Ikke udfyldt

Indlægaf jesper hvidt » 20 jan 2007 21:58

232 modulet skal bruges til at kommunikere med touch screen, og 485 modulet skal bruges til at styre frekvensomformeren.

Har også overvejet et ethernetmodul men har sparet det væk her til at starte med, betyder jo ikke så meget for opbygningen, jeg kører en udgang over til IHC'en i huset, og så lader jeg den sende en evt. alarm det eneste er at jeg ikke kan fjern programmere den.
Hvis jeg kommer til at mangle det kan det jo altid købes og sættes på.

PLC'en programeres via en USB port.

En hurtig oversigt over PLC'ens, og modulernes opbygning og funktionalitet kan læses i PDF filen: http://downloadcentre.omron-industrial. ... _01_DA.pdf.


mvh.
Jesper
mvh.

Jesper