Side 1 af 1

Scotte/Blackstar og åben/lukket ekspansion

: 06 jun 2016 20:58
af henrikveb
God aften

Jeg håber at der er nogle som kan hjælpe mig her :lol:

Nuværende installation består af 85m2 bygning hvor fyret (Klimosz KL 15) står. Selve huset er på 123m2, hvor vi har en 110L vvb (Metro Therm) med det jeg vil mene er en åben ekspansionsbeholder på loftet.

Jeg overvejer kraftigt at udskifte fyret med et Scotte 10kw og Blackstar kedel, og samtidig skifte vvb til en ny 110L kombi.

Er der noget jeg skal være opmærksom på i forhold til åben / lukket ekspansion. Hvis jeg køber Scotte fyret med monteringspakke, følger der en trykekspansionsbeholder med - kan det "arbejde sammen" med en åben beholder?

Mvh
Henrik

Re: Scotte/Blackstar og åben/lukket ekspansion

: 06 jun 2016 21:22
af pille bruger
henrikveb skrev:God aften

Jeg håber at der er nogle som kan hjælpe mig her :lol:

Nuværende installation består af 85m2 bygning hvor fyret (Klimosz KL 15) står. Selve huset er på 123m2, hvor vi har en 110L vvb (Metro Therm) med det jeg vil mene er en åben ekspansionsbeholder på loftet.

Jeg overvejer kraftigt at udskifte fyret med et Scotte 10kw og Blackstar kedel, og samtidig skifte vvb til en ny 110L kombi.

Er der noget jeg skal være opmærksom på i forhold til åben / lukket ekspansion. Hvis jeg køber Scotte fyret med monteringspakke, følger der en trykekspansionsbeholder med - kan det "arbejde sammen" med en åben beholder?

Mvh
Henrik
Scotten er godkendt til lukket expansion, men kan fint fungere med åben expansion.

Re: Scotte/Blackstar og åben/lukket ekspansion

: 06 jun 2016 21:29
af henrikveb
Tak Michael, for dit svar.

Er trykekspansionsbeholderen overflødig, når der sidder en åben beholder i systemet?

Re: Scotte/Blackstar og åben/lukket ekspansion

: 06 jun 2016 21:32
af pille bruger
henrikveb skrev:Tak Michael, for dit svar.

Er trykekspansionsbeholderen overflødig, når der sidder en åben beholder i systemet?
Ja, det er den.
Men det var måske en fordel at lukke systemet.

Re: Scotte/Blackstar og åben/lukket ekspansion

: 06 jun 2016 22:20
af henrikveb
Hvad er fordelen ved et lukket system?

Re: Scotte/Blackstar og åben/lukket ekspansion

: 06 jun 2016 22:35
af pille bruger
henrikveb skrev:Hvad er fordelen ved et lukket system?
Det kan være nemmere at udlufte, og der skal ikke efterfyldes hvis noget af vandet fordamper.

Re: Scotte/Blackstar og åben/lukket ekspansion

: 07 jun 2016 23:16
af xkfc
henrikveb skrev:Hvad er fordelen ved et lukket system?
Der kan ikke undgåes fordampning i et åbent system, så man er nød til at hælde vand på fra tid til anden, men vandet følger også lidt luft som skaber korrosion i systemet.
Beholderen i et åbent system skal naturligvis sidde højest i systemet, og da varme stiger op, har man blot spildenergi i den streng.

Altså:
Åben ekspansion = flest ulemper.
lukket ekspansion = flest fordele.

Ulempen med et lukket anlæg er at der skal en overtrykssikring og en ekspansionsbeholder til, disse koster lidt penge og kan gå kaput.

Re: Scotte/Blackstar og åben/lukket ekspansion

: 08 jun 2016 08:29
af paw
xkfc skrev:Der kan ikke undgåes fordampning i et åbent system, så man er nød til at hælde vand på fra tid til anden, men vandet følger også lidt luft som skaber korrosion i systemet.
Beholderen i et åbent system skal naturligvis sidde højest i systemet, og da varme stiger op, har man blot spildenergi i den streng.

Altså:
Åben ekspansion = flest ulemper.
lukket ekspansion = flest fordele.

Ulempen med et lukket anlæg er at der skal en overtrykssikring og en ekspansionsbeholder til, disse koster lidt penge og kan gå kaput.
Lige dette, som XKFC skriver, kan blive et problem hvis man skifter fra åben til lukket system.
Hvis det er et gammelt hus, som mit er, er der måske nogle rør der ikke er helt så gode som man tror, og når man så laver det om til lukket kommer der jo mere tryk på hele rørsystemet og så bliver rørene testet om de er ok.
Hos mig selv var det gulvvarmen der blev seriøs utæt efter et stykke tid, meeeeen det var dælme heller ikke lavet særligt godt.

Re: Scotte/Blackstar og åben/lukket ekspansion

: 08 jun 2016 20:04
af pelle
Jeg forstår ikke hvad problemet skulle være ved åben eks. Der kommer ingen luft ned. Luft vil opad..Sæt varmelås på den åbne og hæld lidt olie ned oveni den åbne, så kommer der ingen luft overhovedet og varmetabet er yders minimal. Der er næsten heller ingen fordampning. Kender nogle der har anlæg der er 50 år gamle, med åben eks, uden der er skiftet noget. Jeg har åben eks. og det funker bare. Hvorfor dog sætte tryk på og risikere at opleve utætheder. Jeg har heller ikke døje med luft i radiatorer. Jeg lufter aldrig ud. Men, pumpen til centralvarmeanlægget sidder også på fremløbet og ikke på returen. Jo, for så skubbes vand ind i radiatorene. På retur, suger vandet fra radiatorer. Lukker termostaten så i kan der trækkes luft ind fra et lille bitte hul et eller anden sted som ellers er vandtæt. så kommer der luft i systemet.

Jeg kan heller ikke forstå dem der går efter fastbrændselsfyr der er godkendt til lukket eks. Det er sku da helt gakgak at skulle bruge penge på sikkerhedsventiler og en lukket eks. beholder der er stor nok til at rumme alt udvidelse fra det vand der er i akkutank..Bare min mening.. :)

Re: Scotte/Blackstar og åben/lukket ekspansion

: 08 jun 2016 22:03
af henrikveb
Jeg tror jeg går efter lukket system.

Vi har kun et rum med radiator og gamle rør, desværre også det fjerneste i huset. Resten er der gulvvarme fra 2005, så tænker ikke det bliver et problem. Så er der jo også de to rør (frem og retur) mellem huset og bygningen fyret står i.

Jeg køber fyret med monteringssæt, hvor beholder og sikkerhedsventil m.m. medfølger.

Tak for svar og meninger :)

God aften derude.