Hej

Min Sun comfort er begyndt at drille lidt efter lidt ombygning af anlægget.
Den vil ikke køre efter sæt punktet på solfangeren mere, sætpunktet er sat til 75 grader og den køre med 88 grader og flowet vil ikke over 150 l/min og normalt kunne den køre 400 l/min

Re: Sun comfort

: 04 jun 2016 19:11
af John Skov Jensen
Vi kan sammenligne indstillinger i morgen, jeg har en version 4,00

Re: Sun comfort

: 04 jun 2016 19:40
af ole.s
Kan det være pumpen som er blevet for lille i forhold til den nye ombygning. Det er en grundfos ups 25-40-180 hvad er nr. Større.

Re: Sun comfort

: 04 jun 2016 19:44
af John Skov Jensen
Nummeret større hedder 25-60
Kan du høre om om den skruer op for pumpeydelsen under drift?

Re: Sun comfort

: 04 jun 2016 19:55
af ole.s
Kan man få ups 25-60 mere

Re: Sun comfort

: 04 jun 2016 20:12
af John Skov Jensen
De er ikke så lette at finde længere
http://jyskenergicenter.dk/?showContent ... entId=2130

Men ellers dba.

Men hvad har du lavet om på?
En 25-40 har jo en løftehøjde på 4 m og kan nemt cirkulere 100m rørføring. Så det lyder mærkeligt hvis den ikke er stor nok.

Men prøv at svare på de spørgsmål der bliver stillet.

Har du flowmåler på? Reguleres pumpen op i ydelse når fangeren starter med at producere varme? Normalt kører den fuld gas i ca 10 sek for at starte cirkulationen op

Re: Sun comfort

: 07 jun 2016 21:31
af ole.s
Hej

Jeg fandt fejlen , jeg var kommet til at bukke et kobberrør lidt ,så der ikke kunne komme flow nok i gennem.