Justering af by-pass ventilen på gulvvarme fordeler

: 02 jun 2016 20:33
af JFinderup
Halløj i forum

Jeg er så småt ved at få sat nye gulvkredse på min fordeler til gulvvarmen. De nye kredsen kommer på efterhånden som de enkelte rum får skiftet gulvet.

Der er et by-pass rør med ventil mellem fremløb og returfordeler.

Anlægget er et mega pro og minder meget om dette -> https://www.hedestoker.dk/3438_komplet_ ... omina.html
.. blot med by-pass

Hvordan bruger man by-pass ventilen? Hvornår skal den være åben/lukket eller midt i mellem :?

Hilsen Finderup

Re: Justering af by-pass ventilen på gulvvarme fordeler

: 03 jun 2016 01:11
af John Skov Jensen
Har du ikke en styring der kan slukke for gulvvarme shuntens pumpe når den sidste gulvvarmekreds holder med at kalde på varme? For så er det da bare at lukke for den bypass.

Re: Justering af by-pass ventilen på gulvvarme fordeler

: 03 jun 2016 01:20
af J-B
Hvis styringen til gulvarmen også styrer pumpen, dvs. hvis alle kredse ikke kalder på varme så slukker styringen også pumpen, så skal bypass være lukket.
Hvis der ikke er pumpestyring i styringen, så pumpen kører hele tiden, så skal der være bypass for at undgå at pumpen ikke kan komme af med vandet, sæt den da på halv til at starte med.

Re: Justering af by-pass ventilen på gulvvarme fordeler

: 03 jun 2016 07:18
af JFinderup
Super og tak for begge svar.
Lige nu er der ikke styring på, så jeg sætter den på halv og lukker den når styringen sættes på inden for den nærmeste fremtid.