Indstilling af Baxi 4,0 med iltstyring og solvarme tilsluttet

: 27 maj 2016 17:10
af Peterklb
Hej :)

Jeg har engang fået hjælp herinde med at få indstillet fyret, men har haft montør til skift af print og han har ændret indstillingerne til fabrik!

Det er et Baxi 4,0 fra 1999 med iltstyring. Der er også solvarme tilsluttet som forvarmer vandet. ( bruger normalt kun solvarme om sommeren)
Nå men fyret går hele tiden ud på en A1 alarm, selvom jeg har taget 2 "spiraler" ud af Røgrør.

Hilsen Peterklb

Re: Indstilling af Baxi 4,0 med iltstyring og solvarme tilsluttet

: 27 maj 2016 17:12
af Peterklb
Glemte at skrive det varmer ca. 420 m2 hus noglelunde isoleret

Re: Indstilling af Baxi 4,0 med iltstyring og solvarme tilsluttet

: 27 maj 2016 21:27
af thy
Peterklb skrev:Hej :)

Jeg har engang fået hjælp herinde med at få indstillet fyret, men har haft montør til skift af print og han har ændret indstillingerne til fabrik!

Det er et Baxi 4,0 fra 1999 med iltstyring. Der er også solvarme tilsluttet som forvarmer vandet. ( bruger normalt kun solvarme om sommeren)
Nå men fyret går hele tiden ud på en A1 alarm, selvom jeg har taget 2 "spiraler" ud af Røgrør.

Hilsen Peterklb
Vi prøver..

Alarmreset samtidig menu

H12
L40
B85
R0.0

Alarmreset samtidig driftformsknap

-30
H0.3
L0.1
P05
7.0h
7.0l

Set skal nok op på 80 for at holde røgtemp tilsvarende oppe,ellers sku der monteres en ca 40-60ohms modstand på røgføler for fejl visning på 10-15 grader

Start uden de 2 retarter / turbolatorer

PS har nogle modstande hjemme på 42,5ohm der giver ca 10 graders fejlvisning...

Re: Indstilling af Baxi 4,0 med iltstyring og solvarme tilsluttet

: 27 maj 2016 21:29
af thy
thy skrev:Vi prøver..

Alarmreset samtidig menu

H12
L40
B85
R0.0

Alarmreset samtidig driftformsknap

-30
H0.3
L0.1
P05
7.0h
7.0l

Set skal nok op på 80 for at holde røgtemp tilsvarende oppe,ellers sku der monteres en ca 40-60ohms modstand på røgføler for fejl visning på 10-15 grader

Min 10

Start uden de 2 retarter / turbolatorer

PS har nogle modstande hjemme på 42,5ohm der giver ca 10 graders fejlvisning...

Re: Indstilling af Baxi 4,0 med iltstyring og solvarme tilsluttet

: 01 jun 2016 03:42
af Peterklb
Hej Thy,
Også her, tusinde tak for svar. Kører på solvarme nu så ved ikke om de indstillinger er helt korrekte, men synes de lyder mere som før det nye print :great:
Men tak for hurtig svar :)

Re: Indstilling af Baxi 4,0 med iltstyring og solvarme tilsluttet

: 01 jun 2016 09:07
af thy
[quote="Peterklb"]Hej Thy,
Også her, tusinde tak for svar. Kører på solvarme nu så ved ikke om de indstillinger er helt korrekte, men synes de lyder mere som før det nye print :great:
Men tak for hurtig svar :)[/

Det er tal til minimums kørsel

Re: Indstilling af Baxi 4,0 med iltstyring og solvarme tilsluttet

: 13 feb 2017 12:40
af Peterklb
Hej igen
Har haft lidt problemer med at have varme nok.
Og nu ser jeg at indstillingerne er til min kørsel.
Jeg har monteret begge spiraler men mangler indstillingerne til vinter kørsel , er der en der kan dem
På forhånd tak

Re: Indstilling af Baxi 4,0 med iltstyring og solvarme tilsluttet

: 13 feb 2017 12:51
af thy
Peterklb skrev:Hej igen
Har haft lidt problemer med at have varme nok.
Og nu ser jeg at indstillingerne er til min kørsel.
Jeg har monteret begge spiraler men mangler indstillingerne til vinter kørsel , er der en der kan dem
På forhånd tak
Nemt er det ok vi kun hæver den høje så vil det kunne bruges hele året?

Alarmreset samtidig driftformsknap

-30
H0.3xxxxx0,5
L0.1
P05
7.0h
7.0l

Re: Indstilling af Baxi 4,0 med iltstyring og solvarme tilsluttet

: 13 feb 2017 12:55
af Peterklb
Ja det vil nok være godt hvis det kunne kører hele året :-)

Re: Indstilling af Baxi 4,0 med iltstyring og solvarme tilsluttet

: 13 feb 2017 12:56
af Peterklb
Igen tak for hurtig responce