Eftermontering af Iltstyring på Baxi 1.5

: 27 maj 2016 08:59
af AndersenSydfyn
Hej,

Jeg har nu købt et iltstyrringsæt (brugt) til mit Baxi 1.5 Multiheat, og for en gangs skyld er jeg startet med at læse lidt i manualen.
Ifølge denne skal jeg montere en "ilt-PROM" i stedet for den "stoker-PROM" der sidder hvis min kedel er fra før 2002, (min er fra 2001, pis).
Billede af model:
model.jpg (vedhæftet)

Billede af manual:
2.jpg (vedhæftet)

Er der nogen der har sådan en "ilt-PROM" på lager ?

Med venlig hilsen
Jan

Re: Eftermontering af Iltstyring på Baxi 1.5

: 27 maj 2016 09:55
af Brandsen
Halløj i forum,

Jeg har desværre ikke, men ilt-prom betyder bare du skal have en prom
med version 108 eller højere, seneste version er 110, og koster typisk
kr 200 - 300 ved diverse VVS forhandlere.
( Måske er 104 også fin nok, men ikke 100% sikker )

Men prøv lige at kontrollere hvilken version din prom har, den kunne jo være
blevet udskiftet i tidens løb, til en version der understøtter iltstyring.

Re: Eftermontering af Iltstyring på Baxi 1.5

: 27 maj 2016 10:21
af thy
Prøv at tjække først.

Alarmreset samtidig. Menu knap. Første tal er interesant

Jeg har en siddene i reserve printet Men ved faktisk ikke hvilke model det er.


Fyrteknik fra Sydfyn kunne være et godt bud også

Re: Eftermontering af Iltstyring på Baxi 1.5

: 27 maj 2016 14:25
af AndersenSydfyn
Tak for jeres altid gode råd.

De 3 værdier:
104, hvordan finder jeg ud af om 10.4 er god nok ?
P15
699

God weekend

Nå, har lige snakket men Fyrteknik, 1.04 er ikke god nok, han har ny liggende som jeg kan hente mandag.

Hilsen
Jan

Re: Eftermontering af Iltstyring på Baxi 1.5

: 27 maj 2016 16:58
af thy
AndersenSydfyn skrev:Tak for jeres altid gode råd.

De 3 værdier:
104, hvordan finder jeg ud af om 10.4 er god nok ?
P15
699 b som blæs bør være 30 din kan nok kun stilles ned til 40


Den anden menu
Alarmreset samtidig med driftformsknap

Er der en der hedder no kan den ændres til au (iltstyring) så er den forberet til iltstyring

God weekend

Nå, har lige snakket men Fyrteknik, 1.04 er ikke god nok, han har ny liggende som jeg kan hente mandag.

Hilsen
Jan

Re: Eftermontering af Iltstyring på Baxi 1.5

: 31 maj 2016 22:40
af AndersenSydfyn
Hej,

Har nu monteret iltstyring, skal dog lige have ovnkit og efterfølgende Alutape på i morgen omkring røgtuden, så fyret er ikke startet op endnu.
PROM blev skiftet til nu 1.10 som skulle være seneste firmware.
Lige et check af indstillingerne, I må gerne bekræfte, kommentere eller ændre:
-40 (forstod sidst at -20 var uden iltstyring, og -40 var med iltstyring)
H1.4
L0.5
P10
8.0H (O2 setpunkt høj ydelse, hvad skal dette være ?)
6.0L (O2 setpunkt lav ydelse, hvad skal dette være ?)
CAL (aktivering af Kalibrering, giver fejl A7, evt defekt iltsonde, pisse træls, nogen forslag ?
AU (den nye PROM stod allerede på AU, Iltstyring)

Alarm reset + Menu giver følgende aflæsninger:
1.10 (PROM version)
H15 (?)
L60 (?)
b75 (?)
r0.0 (?)

Det er ligeledes blevet muligt at trykke Menu og komme ned i de 2 nederste punkter, "O2 %" og "blæser %", går ud fra det blot er værdier til aflæsning.

Hilsen
Jan

Re: Eftermontering af Iltstyring på Baxi 1.5

: 31 maj 2016 22:52
af thy
AndersenSydfyn skrev:Hej,

Har nu monteret iltstyring, skal dog lige have ovnkit og efterfølgende Alutape på i morgen omkring røgtuden, så fyret er ikke startet op endnu.
PROM blev skiftet til nu 1.10 som skulle være seneste firmware.
Lige et check af indstillingerne, I må gerne bekræfte, kommentere eller ændre:
-40 (forstod sidst at -20 var uden iltstyring, og -40 var med iltstyring---- -30 er bedre da det givet lidt lettere for styring at holde ilt% nede
H1.4----1,0 er nok
L0.5-----0,3 hvis det driller med røgtemp 0,4
P10 meget højt satp05
8.0H (O2 setpunkt høj ydelse, hvad skal dette være ?) 7,0
6.0L (O2 setpunkt lav ydelse, hvad skal dette være ?)7,0
CAL (aktivering af Kalibrering, giver fejl A7, evt defekt iltsonde, pisse træls, nogen forslag ?tænker lige om der er noget at gøre
AU (den nye PROM stod allerede på AU, Iltstyring)

Alarm reset + Menu giver følgende aflæsninger:
1.10 (PROM version)
H15 (?)12
L60 (?)40
b75 (?)b30
r0.0 (?)

Det er ligeledes blevet muligt at trykke Menu og komme ned i de 2 nederste punkter, "O2 %" og "blæser %", går ud fra det blot er værdier til aflæsning. Korrekt

Hilsen
Jan

Re: Eftermontering af Iltstyring på Baxi 1.5

: 01 jun 2016 09:12
af thy
Bliver sonden varm?

Re: Eftermontering af Iltstyring på Baxi 1.5

: 01 jun 2016 12:37
af AndersenSydfyn
Ja den bliver varm ved kalibrering.

Re: Eftermontering af Iltstyring på Baxi 1.5

: 01 jun 2016 12:58
af thy
Hvis du trykker on hvad hvider den så i ilt% ved anden sidste i menu