retur på 60 grader

: 17 feb 2008 09:04
af Dennis
Hejsa

Jeg har lidt et problem iflg. baxi´s brugsanvisning..... der står jo at retur vandet SKAL være min. 60 g på returen...!
Som det er med vejret nu, bruger jeg mere varme end lav indstilling på fyret så selv om at jeg har sat den til 76 g i fremløb er den kun mellem 69 og 74 alt efter om den lige har være på høj ydelse.
når vi så har været i bad eller lige åbner for en radiator så ryger vores retur ned på melle 55 og 60 g. alt efter om det både er bad og 1 eller 2 måske 3 radiatorer der bliver åbnet på engang. jeg har sådan en mærklig termostat på mit retur rør (se billederne) jeg har lige taget føleren ud af isoleringen så i bedre kan se den. er det den rigtige føler æsom skal være der eller er det noget fusk min vvs mand har lavet ?




Hvad sker der med jeres retur vand hvis i lukker for 4 radiatore mens i lufter ud også åbner for dem alle sammen efter en ½ dag ryger jeres også under de 60 g. så...?

Har jeg et problem eller skal jeg lade som ingenting...?

Mvh Dennis

Re: retur på 60 grader

: 17 feb 2008 09:04
af Dennis
Hmmm kan sgu ikke lige få den til at oploade billeder prøver igen senere


Dennis Bo

Re: retur på 60 grader

: 17 feb 2008 10:50
af Falck
Dennis skrev:Hmmm kan sgu ikke lige få den til at oploade billeder prøver igen senere


Dennis Bo
Fordi den svinger lidt i returtemp, betuder ikke noget. Det der er vigtigt er at du ikke har så stor difference mellem frem og retur, så kendlen udvikler kondens.
Den du vil uploade billedet af er det en termovar eller en espe, sådan et bæst med 3 rør tilsluttet??

Re: retur på 60 grader

: 17 feb 2008 13:28
af Dennis
ok.... men hvad er "stor" forskæl...? 10g 15 g 20 g ????

Her er billederne som jeg snakkede om...!
DSCF0455_2.jpg
DSCF0456_2.jpg

Re: retur på 60 grader

: 17 feb 2008 13:36
af søren ø
Hvis den føler bare er stoppet ind bag isoleringen vil jeg nok betegne det som fusk. Den er jo netop forsynet med en nippel så den kan skrues i et tee-stykke og komme ind og måle i selve vandet som den er beregnet til. Det andet er for upræcist

Re: retur på 60 grader

: 17 feb 2008 13:45
af Falck
søren ø skrev:Hvis den føler bare er stoppet ind bag isoleringen vil jeg nok betegne det som fusk. Den er jo netop forsynet med en nippel så den kan skrues i et tee-stykke og komme ind og måle i selve vandet som den er beregnet til. Det andet er for upræcist
Det er alså kun en blande kreds, og det betyder ikke en pind om det er +-5 grader, og strips, de er lige ved hånden (se billedet :-) )

Re: retur på 60 grader

: 17 feb 2008 15:21
af søren ø
Hvorfor så overhovedet montere den, hvis man alligevel gør det forkert og ikke udnytter hvad den er beregnet til ???

Re: retur på 60 grader

: 17 feb 2008 15:29
af Claus Birth
Hej Dennis!
Som det beskrives bør du nok få denne føler i tættere kontakt med returvandsrøret.
Daglig udluftning er en god ting, dog er det en uvane at skrue ned for radiatorene mens der udluftes 5 - 10 min., afdæk blot termostaterne med et stykke klæde eller lign. for at undgå at de åbner helt, fjern så klædet efter udluftning og vent absolut ikke en 1/2 dag.
MultiHeat 2,5 må gerne gå til høj ydelse, hvis der er et stort varmeforbrug, som du beskriver det er det trinnet er der for.

Hilsen

Claus Birth :great:

Re: retur på 60 grader

: 17 feb 2008 16:01
af Falck
søren ø skrev:Hvorfor så overhovedet montere den, hvis man alligevel gør det forkert og ikke udnytter hvad den er beregnet til ???
Nu kan jeg ikke lige varmelelednings evnen i sort jern, men den er naturligvis ikke helt den samme som kobber. Men varmen den kommer altså ganske fint ud på ydersiden af røret. Hvorfor ellers isolere sine rør hvis varmen kun er inden i :-) Du vil i løbet af meget kort tid have +- den samme temp på begge sider af røret, og lige i dette tilfælde hvor der er tale en blande shunt, betyder en lidt langsommere reaktionstid intet.
Men du har naturligvis ret, man bør sætte den i vandflowet.

Re: retur på 60 grader

: 17 feb 2008 16:25
af thy
Dennis skrev:ok.... men hvad er "stor" forskæl...? 10g 15 g 20 g ????

Her er billederne som jeg snakkede om...!
DSCF0455_2.jpg
DSCF0456_2.jpg
Der bør ikke være over 15 graders forskel det er det vigtigste..

Synes ikke det burde være et størrer problem (du kan jo altid skrue lidt mere op hvis det bliver påkrævet.. det koster ikke på forbruget at din ventil står højere).

Søren har ret med installationen af føler, det burde rettes ved lejlighed... i mellemtiden til tiden er til det, ind under isoleringe med den fulde længde på føleren..(fejlvisning mindst 3grader målt uden på sort jern ved god kontakt).

Jeg har esbe termisk ventil kan ikke tvinges under 60 grader med mindre der er slukket.