Re: retur på 60 grader

Indlægaf Dennis » 17 feb 2008 18:46

Der er FULD åbnet på ventilen (som billedet viser) og jeg har taget føleren ud af isoleringen for at se om den kunne åbne mere da der kun er 10 g i værkstedet så i min logik betyder det at der altid er åbnet for denne ventil ikk...?

Og med hensyn til de 15 g forskel........ når nu baxi skriver at det er bedst at have 80 i frem og 60 i retur troede jeg at der måtte være 20 g i forskel ...?


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 7774
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 11 gange
Kontakt:

Re: retur på 60 grader

Indlægaf thy » 17 feb 2008 18:59

det betyder at kedlen kan stilles mellem 60 og 80grader
60 grader er for lidt og de 15 graders forskel gør at det ikke konsenderes på grund af temp forskelle.. den pumpe ved fyret har du prøvet at sætte den et trin op i hastighed.


taget ud fra brugsanvisning kan det godt misforstås... eller hva skal man mene

Kedel og returtemperatur/omløb
Vi anbefaler, som allerede nævnt i afsnit 1.3 at kedeltemperaturen holdes på 80°C.
For at minimere risiko for tæring i kedlen skal returtemperaturen være min. 60°C.
Derfor skal det på fig. 4.6 viste omløb (by-pass) installeres og indreguleres.
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
Baxi 1,5 350l 170m2 plaseret i 120m2værksted/periodisk opvarmet
30m 3/4rør + 20m fjernvarmerør Trækstabilisator 5,10m isokern ø 20
http://thy.sensor.stokerbot.dk

Brugeravatar
pojensen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 7
Tilmeldt: 31 dec 2006 09:31
Mit fyr: Scotte 16 / Dor 16
Areal: 145
Brændsel: Træpiller
Geografisk sted: slagelse

Re: retur på 60 grader

Indlægaf pojensen » 17 feb 2008 19:05

Hej Dennis.
Den ventil som er på billedet, en Danfoss ravi, skal ifølge databladet fra Danfoss monteres så spidsen på føleren peger opad ellers virker den ikke. Jeg har en til at styre flowet i min vandvarmer, og havde ingen regulering før jeg fik vendt føleren.

Mvh. Peter.

søren ø
Supporter
Supporter
Indlæg: 1018
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Brændsel: piller
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Kontakt:

Re: retur på 60 grader

Indlægaf søren ø » 17 feb 2008 21:36

Iflg. illustration på side 3 må den gerne monteres vandret også, men aldrig pegende nedad.

http://varme.danfoss.dk/PCMPDF/RAVI_VD52Q501.pdf
All men are created equal, but only the bravest become firefighters.

Dennis
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 76
Tilmeldt: 07 jul 2007 17:12
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 225
Brændsel: piller
Dagligt forbrug: ca23 kg
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: 7300

Re: retur på 60 grader

Indlægaf Dennis » 17 feb 2008 22:00

Tak for tippet har lige vendt den og håber så den virker rigtig...... for min vvs mand har monteret den nedad :( ikke så professonel..... i for en tilbage melding om 1 uges tid


Dennis
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 76
Tilmeldt: 07 jul 2007 17:12
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 225
Brændsel: piller
Dagligt forbrug: ca23 kg
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: 7300

Re: retur på 60 grader

Indlægaf Dennis » 20 feb 2008 19:09

Hejsa igen

Det virkede....nu kan man regulere på returen icon_cheesygrin.gif MEN hvis man åbner en radiator på fuld drøn så, ryger den kort vari under 60 i 2-5 min. men det gør vel ikke noget ?
så tak for hjælpen


Dennis Bo