Side 1 af 1

Hvordan undgår jeg afkøling af vandvarmer?

: 17 maj 2016 07:53
af Longleg1976
Hej med jer alle sammen.

Jeg skal til at bygget et anlæg om med Atmos DC22 og 1500 ltr. akkumuleringstank. Men hvordan undgår I andre at afkøle vandvarmeren med fremløbsvandet når akkumuleringstanken er under de 60 gr. jeg kører med i vandvarmeren? Og det er så meningen at el-patronen skal tage over når den kommer under f-eks. 55 gr.

Kan man få en omvendt termostat, som lukker ved faldende temperatur? Synes ikke at kunne finde en god løsning!

Vh.
Michael Larsen

Re: Hvordan undgår jeg afkøling af vandvarmer?

: 17 maj 2016 11:33
af pelle
http://www.hedestoker.dk/kedel_tilbehoe ... tater.html

http://www.hedestoker.dk/kedel_tilbehoe ... tiler.html

Det her kan klare dit problem.. Termostaten har 3 ben, så du kan vælge om den skal tænde/ slukke motorventilen. ved en given temperatur.

Eller en AVTA ventil kan også klare tricket. Den åbner ved stigende temperaturer.

Re: Hvordan undgår jeg afkøling af vandvarmer?

: 30 maj 2016 17:40
af pll
Jeg ville bruge en differenstermostat til at styre en motorventil. Mål på temperatur varmtvandsbeholder og og fremløb. Termostaten indstiles således at den kun åbner hvis fremløbstemperatur er størren end beholder temperatur. Som differenstermostat ville jeg bruge den billigste solvarmestyring jeg kunne finde, de kører efter dette princip.

Re: Hvordan undgår jeg afkøling af vandvarmer?

: 30 maj 2016 19:01
af J-B
En løsning kunne være at bruge 2 elektriske termostater, en der måler temperatur i akkutank så den skal være over f.eks. 60 grader før den slår til og en der måler i vvb der åbner hvis temp bliver under f.eks. 55 grader, så kan du kun varme vvb hvis akkutanken er varm nok, det kan styre en pumpe eller motorventil.
Så kan du sætte elvarmen i vvb til f.eks 50 grader og du vil altid have varmt vand og du risikerer ikke at bruge el til at varme i centralvarmeanlægget.

Re: Hvordan undgår jeg afkøling af vandvarmer?

: 30 maj 2016 19:51
af John Skov Jensen
pll skrev:Jeg ville bruge en differenstermostat til at styre en motorventil. Mål på temperatur varmtvandsbeholder og og fremløb. Termostaten indstiles således at den kun åbner hvis fremløbstemperatur er størren end beholder temperatur. Som differenstermostat ville jeg bruge den billigste solvarmestyring jeg kunne finde, de kører efter dette princip.
Lige præcis
En differensføler og en motorventil der enten leder flow gennem vvb eller uden om vvb. Sådan har jeg også lavet det. Så begynder opvarming af vvb så snart fremløb fra akku er varmere end bunden på vvb. Og det er uanset om akku er 40 eller 60 grader

Re: Hvordan undgår jeg afkøling af vandvarmer?

: 31 maj 2016 19:36
af pelle
Ja en differrent styring + en magnetventil der åbner er det rigtige. Men, det allermest rigtige er en lodret stående kappebeholder hvor kappen er over akkutanken.. Der er ikke det mindste ventiler eller andet styring jeg behøver ikke engang at have pumpen tændt. Der er selv f. tale om selv cirkulation på mit system.. Kappebeholderen sidder øverst og det er der det varmeste vand søger hen..Så, jeg lader vor herre om at styre det hele. Jeg kan ikke dræne systemet for varmt vand..Kommer der noget koldt ind ved bunden går selv c. omgående igang.. :) :great:

Re: Hvordan undgår jeg afkøling af vandvarmer?

: 23 sep 2016 16:18
af max lauridsen
som jeg forstår det skal man lede flow igennem vvb spiralen? altså alt varmt vand der kommer fra fyret skal ledes igennem vvb spiralen og så videre til akku tank og så videre til radiator og tilbage til fyret eller forstår jeg det helt forkert?

kan denne løse opgaven? https://www.hedestoker.dk/3791_vvb_prio ... _vejs.html