Side 1 af 2

Justere P-I-D ?

: 09 maj 2016 19:37
af Steffeno
Jeg har sat tidsstyring på mit fyr, da det jo er rigeligt varmt i øjeblikket og behovet for varme er minimalt, men lidt til gulvarmen er jo dejligt.

Når det så starter op fiser det op på 80 gr. i løbet af en times tid, og slukker; "Temperatur op nået". Det kører 100% indtil det når 60 gr, og justere ret brat ned, så jeg tænker at det burde begynde at regulere ned tidligere/hurtigere, for at holde sig stabilt på 60 gr.

Hvad kan jeg stille på ?

Re: Justere P-I-D ?

: 09 maj 2016 20:04
af Hjemme teori
Hvad er din PI?

Re: Justere P-I-D ?

: 09 maj 2016 20:33
af Steffeno
Temp. regulering P-led 2.5
Temp. regulering I-led 0.10

VVB temp.regulering P-led 5.0
VVB temp.regulering I-led 0.10
Ydelse stigning/minut 10

Re: Justere P-I-D ?

: 09 maj 2016 21:13
af Hjemme teori
Ja, den har jeg set nogle gange, så det er nok de nye standard tal i styringerne.

Min erfaring er at den P er noget i den høje ende. Jeg vil tror du skal ned på 1 - 1,5.

Men det er jo bare mig, så tag det i små slag start feks 2,2 og så 0,1 ned derfra, så længe du kan se det får en effekt (ønsket effekt).

Re: Justere P-I-D ?

: 09 maj 2016 21:56
af Steffeno
Det vil jeg prøve, tak for dit svar.

Re: Justere P-I-D ?

: 17 maj 2016 22:43
af Skeptik
Jeg har samme udfordring, min regulering stikker også bare af efter opstart når der ikke er synderligt meget forbrug på anlægget, ligegyldigt hvad jeg sætter P & I til.
Setpunkt er 55 grader og når reguleringen nærmer sig og skyder forbi, så falder den ikke. Se evt. vedhæftet billede.

Re: Justere P-I-D ?

: 18 maj 2016 06:33
af pille bruger
Skeptik skrev:Jeg har samme udfordring, min regulering stikker også bare af efter opstart når der ikke er synderligt meget forbrug på anlægget, ligegyldigt hvad jeg sætter P & I til.
Setpunkt er 55 grader og når reguleringen nærmer sig og skyder forbi, så falder den ikke. Se evt. vedhæftet billede.
Er din styring på StokerCloud ?

Re: Justere P-I-D ?

: 18 maj 2016 06:47
af Hjemme teori
Skeptik skrev:Jeg har samme udfordring, min regulering stikker også bare af efter opstart når der ikke er synderligt meget forbrug på anlægget, ligegyldigt hvad jeg sætter P & I til.
Setpunkt er 55 grader og når reguleringen nærmer sig og skyder forbi, så falder den ikke. Se evt. vedhæftet billede.
Uden at have set på din stokercloud, kan jeg godt gennemskue at din ydelse ikke stikker nogen steder, men at dit aftag derimod er for stor til forbruget.

Kedlen er over 2 timer om at nå setpkt. med 100% ydelse. Så med en PI regulator har man helt sikkert en stor udfordring. Det er dog en udfordring som, jeg ved NBE arbejder på, men ikke er i mål med endnu. Men det kommer formentlig i kommende versioner af software. Lige nu testes med en fordobling af PI når man er over setpkt.

Jeg gætter på du har noget gulvvarme, som trækker al den varme når fyret starter?

Update:
Du kunne måske tænke på at hæve pumpestart og gå din retur shunt efter, for det er ikke helt uden risiko at køre med så lav kedeltemperatur en hel sommer. Pumpe start på 55 gr. ville jeg foreslå.

Re: Justere P-I-D ?

: 18 maj 2016 07:31
af Skeptik
pille bruger skrev:Er din styring på StokerCloud ?
Lige her: http://stokercloud.dk/dev/skeptik.html :wink:
Hjemme teori skrev:
Jeg gætter på du har noget gulvvarme, som trækker al den varme når fyret starter?

Update:
Du kunne måske tænke på at hæve pumpestart og gå din retur shunt efter, for det er ikke helt uden risiko at køre med så lav kedeltemperatur en hel sommer. Pumpe start på 55 gr. ville jeg foreslå.
Indtil videre er det udelukkende radiatorer, shunt står på 55, jeg prøver at sætte pumpe start til 55. Takker!

Re: Justere P-I-D ?

: 18 maj 2016 07:39
af Hjemme teori
Ser lige i clouden af din kedeltemperatur er sat til 55, så ville jeg nok starte pumpen ved 50gr.