Hej forum

I V7.0637 er lavet flg ændring:

– Når kedeltemperatur er over setpunkt, fordobles gain-P og gain-I i kedeltemperaturregulering

Åbenbart er denne ændring også aktiv ved opvarmning af VVB, men desværre med P fra den normale temp regulering.

image.png
image.png

Re: Fejl ? I v7.0637

: 08 maj 2016 22:56
af Hjemme teori
Hvad der er galt i forhold til din P (stokerkontrol, software fejl eller andet) vil jeg helst ikke svare for, men P er ikke fordoblet.

(Diff) -6,4 * (P)2,8 =-17,92 og P står til -17 så ingen fordobling. Prøv at kontrollere VVB P på styring for fejlsøgning.

Re: Fejl ? I v7.0637

: 08 maj 2016 22:58
af Hjemme teori
Og den med "I" fordoblingen, virker vist (heldigvis) ikke.

Det vil ikke rigtig virke med den metode der benyttes til udregning.

Re: Fejl ? I v7.0637

: 08 maj 2016 23:19
af DBS
Hjemme teori skrev:Hvad der er galt i forhold til din P (stokerkontrol, software fejl eller andet) vil jeg helst ikke svare for, men P er ikke fordoblet.

(Diff) -6,4 * (P)2,8 =-17,92 og P står til -17 så ingen fordobling. Prøv at kontrollere VVB P på styring for fejlsøgning.
På det øverste billede kan man set at

Temp regulering P = 1,4
Temp regulering I = 0,16
VVB temp regulering P = 5,0
VVB temp regulering I = 0,1

Det der undre mig er at når der køres VVB og temperaturen er over setpunkt, så tager den åbenbart "temp regulering P = 1,4" og ganger med 2, som jeg har forstået den ændring de har lavet, burde det vel kun være under normal drift (ikke VVB)

Hos mig vil det så betyde at der køres med en P på 2,8 istedet for 5 når temperatur er over setpunkt, og dermed får en dårligere nedregulering end jeg havde før, det kan jeg også se, da kedelen ikke når ned omkring 10% inden VVB drift ophører.

Så spørgsmålet er, er det virkelig meningen at man bruger P fra varme drift under VVB drift, når temperatur er over setpunkt, virker noget underligt.