Side 1 af 2

Skriver (Ild brændt ud)

: 05 apr 2016 22:34
af Engelund
Hej mit stokerfyr har tendens til at skrive ild brændt ud men mange gange kan jeg bare starte det igen så er det ikke brændt ud. Kan der være noget galt med sonden? I så fald hvordan tjekker jeg det?

Re: Skriver (Ild brændt ud)

: 06 apr 2016 18:37
af HFR
Jeg går ud fra det er passat stoker du har og ikke pillefyret?

Jeg tænker din røgtemperatur kommer under setpunkt for min. røgtemp og derfor tror den at ilden er gået ud.

Du kan prøve at sænke setpunktet eller pille et par turbulatorer ud og dermed hæve røgtemp.

Re: Skriver (Ild brændt ud)

: 06 apr 2016 18:42
af Engelund
Hej. Jeg har lidt svært ved at finde ud af hvad det er for et. Det er noget der er kombineret. Det er en rund tank med en snegl i bunden med en brænder på. Kedelen er en Roca model p-30. Jeg kan læse mig lidt frem til den ikke er så god, er det noget du ved noget om ?

Re: Skriver (Ild brændt ud)

: 06 apr 2016 18:50
af HFR
Nej jeg kender desværre ikke til den brænder. Men prøv om ikke du kan hæve førnævnte setpunkt for røgtemp.

Re: Skriver (Ild brændt ud)

: 06 apr 2016 18:56
af Engelund
Man kan ikke ændre noget med røgtemp på den ?

Re: Skriver (Ild brændt ud)

: 06 apr 2016 19:01
af HFR
Da jeg ikke kender noget til fyret kan jeg ikke hjælpe så meget. Er der en eller anden form for flammeovervågning på den. Lux måler eller noget?

Re: Skriver (Ild brændt ud)

: 06 apr 2016 19:09
af Engelund
Nej det er der ikke. jeg kan lige prøve at sende et billed af styringen

Re: Skriver (Ild brændt ud)

: 06 apr 2016 19:10
af Engelund
Sådan ser det ud.

Re: Skriver (Ild brændt ud)

: 06 apr 2016 19:10
af Engelund
Hov sådan

Re: Skriver (Ild brændt ud)

: 06 apr 2016 19:48
af HFR
Det ligner en Technomatic styring. Jeg kender desværre ikke noget til den, men der burde være andre herinde med kendskab til sådan en fætter.