Side 1 af 2

Pellux 100 brænder overophedning

: 02 apr 2016 19:01
af Rasmus_
Hej. Jeg har et Pellux 100 pillefyr, som driller.

"Brænder overophedning" skriver den så snart jeg tænder for fyret og den vil starte op med en rensning. Selve brænderen er skruet ordentlig på så kontakten er i bund (læst i et andet emne). Fyret har stået slukket det meste af eftermiddagen så det er bestemt ikke fordi den er for varm længere og jeg slukkede den da fødeslangen var meget varm og jeg ville derfor rense den indvendig. Hvad kan der være galt?

Vi har ikke boet i huset så længe, så jeg kender ikke fyret (eller pillefyr i det hele taget) ret godt, så forklaringer skal være så Morten og Peter forstår det. Jeg ved at fyret er ca. 6-8 år gammelt.


Hjælp modtages med kyshånd og fadøl :)

Re: Pellux 100 brænder overophedning

: 02 apr 2016 20:20
af Macaab
Der sidder en automatsikring på din brænder som nok er aktiveret... Pil selve skjoldet af, så sidder den midtfor.. på den er der en lille sort prik, prøv at trykke på den.. Den er også nævnt i manualen.
Det kan muligvis løse problemet, hvis jeg altså husker rigtigt

Søren

Re: Pellux 100 brænder overophedning

: 02 apr 2016 20:36
af Rasmus_
Jeg er lige kommet ind efter at have prøvet det du beskriver, da jeg læste sammen løsningforslag i et andet emne, og det lader til at virke. Den startede i hvert fald op og tog brænde ind. Så tak for svaret, det er altid rart at man kan blive klogere

Re: Pellux 100 brænder overophedning

: 02 apr 2016 22:08
af Rasmus_
Jeg var åbenbart for hurtig til at tro det virkede. Den meldte samme fejl her klokken 21 her til aften igen og jeg resatte automatsikringen og den startede op igen.

Så nu tænker jeg bare, hvad kan fejlen være siden den slår fra så hurtigt igen? Og hvordan retter jeg den uden at skal have fat i en montør?

TILFØJELSE: Efter 20 minutter var den gal igen. Røret ned til brænderen var MEGET varm og blød og den klagede igen over brænder overophedning.


Hvad er det der gør at den overopheder?

Re: Pellux 100 brænder overophedning

: 03 apr 2016 13:22
af JFinderup
Sidder risten i brænderen ordentligt? Jeg satte min ind forkert første gang jeg rensede - det gav samme problem ... og jeg lærte hvordan den skal sidde rigtigt - det er et andet fyr, men samme grundkonstruktion.

Re: Pellux 100 brænder overophedning

: 03 apr 2016 13:25
af JFinderup
PS - Hvad med blæser - kører den under opstart?

Re: Pellux 100 brænder overophedning

: 03 apr 2016 15:37
af Allan M
Hej
Lyder som manglende eller dårlig træk i skorstenen, er trækket i orden?

Mvh Allan

Re: Pellux 100 brænder overophedning

: 03 apr 2016 19:51
af Rasmus_
JFinderup skrev:Sidder risten i brænderen ordentligt? Jeg satte min ind forkert første gang jeg rensede - det gav samme problem ... og jeg lærte hvordan den skal sidde rigtigt - det er et andet fyr, men samme grundkonstruktion.
JFinderup skrev:PS - Hvad med blæser - kører den under opstart?
Jeg har ikke renset så meget at jeg har haft en rist pillet ud. Er det den rist hvor piller ligger og brænder på du mener? Men ja, blæseren kører så snart jeg tænder for fyret og den starter med at lave en rensning. I et andet indlæg fik jeg et link til en video fra Vølund hvor en noget mere grundig rensning bliver forklaret. Det forsøger jeg i første omgang.


Allan M skrev:Hej
Lyder som manglende eller dårlig træk i skorstenen, er trækket i orden?

Mvh Allan
Der må jeg melde pas. Men andre har spurgt efter det samme så det vil jeg undersøge når jeg starter op efter en grundig rensning af maskineriet.

Re: Pellux 100 brænder overophedning

: 03 apr 2016 20:14
af JFinderup
Rasmus_ skrev:Jeg har ikke renset så meget at jeg har haft en rist pillet ud. Er det den rist hvor piller ligger og brænder på du mener?
Ja det er det. Hvis den sidder forkert i forhold til eltænderen, kan den varme længere tid inden pillerne antænder .... i hvertfald på en Atmos :oops:

Re: Pellux 100 brænder overophedning

: 03 apr 2016 20:21
af Rasmus_
JFinderup skrev:Ja det er det. Hvis den sidder forkert i forhold til eltænderen, kan den varme længere tid inden pillerne antænder .... i hvertfald på en Atmos :oops:
Super. Det må jeg kigge nærmere på. Selvom du nævner et fyr af en anden producent, går jeg ud fra at mange af principperne er de samme