Hej
Jeg var lige inde og kigge på min blower graf i min styring(th2006)
Den ser sådan ud: 0% 0.00%
20% 3.00%
40% 5.00%
50% 8.00%
65% 18.00%
De første tal er ydelsen trin går jeg ud fra men de næste tal hvad er de en procent af?
Hvis man nu tager ugangspunkt fra en tm 3006 som styringen ligner meget, er der nogen der vil komme med et kvaliceret gæt hvad de kan være en procnt af.
Blower graf
-
- Stoker IV
- 17
- Indlæg: 125
- Tilmeldt: 04 jan 2007 22:57
- Mit fyr: Twin Heat M20I
- Areal: 150
- Brændsel: Træpiller
- Geografisk sted: Sønder Jylland
-
- Supporter
- 17
- Indlæg: 1018
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
- Kontakt:
Re: Blower graf
De er den 5-del din blæser kører ved en given ydelse. Ved f.eks. 50 % ydelse kører din blæser med 8 % af den max ydelse osv.
All men are created equal, but only the bravest become firefighters.
-
- Stoker IV
- 17
- Indlæg: 125
- Tilmeldt: 04 jan 2007 22:57
- Mit fyr: Twin Heat M20I
- Areal: 150
- Brændsel: Træpiller
- Geografisk sted: Sønder Jylland
Re: Blower graf
Hej
Når nu blower max står på 100% Skal blæseren så ikke køre 100% ved fuld ydelse(100%)?
Hvis ikke det er tilfældet kan jeg da godt se at det er noget af et regne stykke.
Mvh Brian
Når nu blower max står på 100% Skal blæseren så ikke køre 100% ved fuld ydelse(100%)?
Hvis ikke det er tilfældet kan jeg da godt se at det er noget af et regne stykke.
Mvh Brian
- Klaus
- Stoker XVIII
- 17
- Indlæg: 3772
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Brændsel: De billigste træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6900
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Årligt forbrug: Forventet 4 ton
- Geografisk sted: Vestjylland ved siden af Ringkøbing fjord.
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Blower graf
Nej den skal ikke køre 100%
30% svarer til ca 30kw som dit fyr er, uden det er fordi at 30% er 30kw
I min er 30% 25kw og der er max i en Benekov
30% svarer til ca 30kw som dit fyr er, uden det er fordi at 30% er 30kw
I min er 30% 25kw og der er max i en Benekov