Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

justering

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Brugeravatar
nølle
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 49
Tilmeldt: 25 feb 2007 20:00
Mit fyr: Dor 24 med 10 KW scottebrænder
Areal: 100 + 40m2Fyrrum og
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5400
Dagligt forbrug: 12-15 kg
Årligt forbrug: anslået4000 kg
Geografisk sted: Bogense

justering

Indlægaf nølle » 20 mar 2016 17:30

de sidste dage har mit fyr faret op og ned i ydelse , se billede jeg har prøvet at halvere pid til 1 det hjalp lidt som i kan se , men den fare stadigvæk op og ned
Vedhæftede filer
Ashampoo_Snap_2016.03.20_17h27m59s_002_.jpg


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7447
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 39 gange

Re: justering

Indlægaf pille bruger » 20 mar 2016 18:20

nølle skrev:de sidste dage har mit fyr faret op og ned i ydelse , se billede jeg har prøvet at halvere pid til 1 det hjalp lidt som i kan se , men den fare stadigvæk op og ned


Prøv med P = 2.5 og I = 0.10
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.