Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Neddrosling af 16kw brænder

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Hjemme teori
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1506
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: Sotte 30kW Blackstar L V.10.0921
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 14t pill.,12m3 brænd
Geografisk sted: 3140 Ålsgårde
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 8 gange

Re: Neddrosling af 16kw brænder

Indlægaf Hjemme teori » 16 mar 2016 08:29

pointman skrev:Hvor følsom er den i forhold til temp svingninger? Jeg tænker på, at den ikke starter og stopper fyret hele tiden fordi temp svinger 1 grad op eller ned.

Synes ikke jeg kunne se en mulighed for at justere på følsomheden, så den f.eks. tillod et udsving på 2-3 grader før den tænder fyret.


Hos mig kører det fint. Men jeg bruger så urstyring i overgangsperioderne og rumtermostat om sommeren. Så den tager sig af de koldeste dage og nætter (og de kan også kombineres).

Men i styringen kan du sætte en svartid på, i forhold til rumtermostaten. Altså hvor lang tid fyret skal vente efter rumtermostaten har sagt tænd eller sluk.
Mvh. Sophus


pointman
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 46
Tilmeldt: 05 apr 2008 17:06
Mit fyr: Scotte 16Kwh
Areal: 80m2 + 80m2
Brændsel: Barlinek 6 eller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Dagligt forbrug: 10-16 kg
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Haderslev, Sønderjylland
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Re: Neddrosling af 16kw brænder

Indlægaf pointman » 16 mar 2016 09:08

Hjemme teori skrev:Hos mig kører det fint. Men jeg bruger så urstyring i overgangsperioderne og rumtermostat om sommeren. Så den tager sig af de koldeste dage og nætter (og de kan også kombineres).

Men i styringen kan du sætte en svartid på, i forhold til rumtermostaten. Altså hvor lang tid fyret skal vente efter rumtermostaten har sagt tænd eller sluk.



Super... Jeg har bestilt den fra RS-Online så må jeg lige se om ikke jeg skal have set på det i weekenden. Skal alligevel først have min Eltænder til at virke før jeg skal have rumtermostaten sat til for ellers slukker fyret og kommer ikke igang igen før jeg kommer hjem og manuelt tænder den op. :D

triumph
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3148
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 26 gange

Re: Neddrosling af 16kw brænder

Indlægaf triumph » 16 mar 2016 09:22

Den fra RS online har indstilleligt temperaturspænd. Hos mig virker +-1 grad fint (altså setpunkt 22 C, start 21, stop 23)

pointman
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 46
Tilmeldt: 05 apr 2008 17:06
Mit fyr: Scotte 16Kwh
Areal: 80m2 + 80m2
Brændsel: Barlinek 6 eller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Dagligt forbrug: 10-16 kg
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Haderslev, Sønderjylland
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Re: Neddrosling af 16kw brænder

Indlægaf pointman » 17 mar 2016 19:53

triumph skrev:Den fra RS online har indstilleligt temperaturspænd. Hos mig virker +-1 grad fint (altså setpunkt 22 C, start 21, stop 23)


Pakken med den skulle være undervejs, så må se om det bliver i weekenden eller påsken at jeg få sat den til og begynde og køre med temp. styring. Det er i hvertfald begyndt og blive lunere indenfor når solen skinner :) Så det er vist på tide og få set på det :)



Tilbage til "Scotte Pillefyr"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 0 gæster