Side 1 af 5

Solvarme, 30 rør vacuum

: 04 mar 2016 18:16
af hdsit
Har følgende installeret i hus på ca. 180m2 - totalrenoveret i 2013/2014 med tung gulvvarme/klinker over det hele og fornuftigt isoleret:

HPW varmepumpe 10kW (årsforbrug ca. 5500-6000 kWh) (frem/retur på de 2 øverste stude på akku-tank - lagdeling)
Orlan Gasogen 25 kW super med trykekspansion (frem/retur på øverste/nederst studs til opvarmning af hele kedlen)
500l Huch PSX-GWT akkumuleringstank med solspiral
100l VVB til brugsvand som bliver forvarmet med ca. 40 gr. vand fra akku-tank via 2 øverste studse fra akku-tank
140l VVB til brugsvand med el-patron (der er monteret recirkulation på det varme vand)

Jeg fyrer primært med fastbrændsel i weekenderne, hvor varmepumpen så står stille.
Varmepumpen er ligeledes slukket hele sommeren, og her fyrer jeg heller ikke i fastbrændselskedlen.
Varmt brugsvand er med el-patronen.

Jeg vil gerne have lidt varme på om sommeren, især på badeværelset - lige til at tage den værste fodkulde.
Jeg har købt et 30 rørs vacuum solvarmeanlæg hos VVS-eksperten, som skal installeres i løbet af en måneds tid. (med en Pannex pro styring, http://www.vvs-eksperten.dk/varme/solva ... t_id=14914)
Det skal placeres med stativ på et fladt garagetag, og kan monteres stik syd.

Jeg har ikke kunne få et entydigt svar på om 30 rør er nok til at jeg kan få de ønskede behov opfyldt - ønsket om lidt mere komfort om sommeren og i yderområderne forår/efterår, samt selvfølgelig også forvarme af brugsvandet.
Jeg blev bare anbefalet at starte ud med de 30 rør, og så evt. udvide.

Spørgsmålet er om jeg skal få fat i yderligere 18 eller 30 rør mere - nu når jeg skal i gang med det.
Ser det i øvrigt ud som et fornuftigt setup?

Det optimale var selvfølgelig også at få sat sol-celler op til at dække varmepumpen... - det må så komme tiden.

Re: Solvarme, 30 rør vacuum

: 04 mar 2016 20:13
af PellX21
Jeg tør ikke sige noget om setuppet - men herinde har jeg set 10-20l vand anbefalet til hverenkelt solvarmerør. Du har 740l i tanke og x antal liter i fordelingssystemet. Umiddelbart er 30 rør for lidt især hvis det skal kunne mærkes forår og efterår.

Men jeg er ikke solvarme-ekspert på nogen måde.

Re: Solvarme, 30 rør vacuum

: 04 mar 2016 21:15
af hdsit
Jeg har dog "kun" 500+100 l i tankene - forvarmetanken indeholder en spiral, der forvarmer de 100l op til ca. 40 gr. når varmepumpen kører. Dette brugsvand kører så ved forbrug over i den egentlige varmtvandsbeholder, og får de sidste ca. 15 gr. med elpatronen.

Re: Solvarme, 30 rør vacuum

: 05 mar 2016 09:54
af JFinderup
Jeg har 500 Buffer + 200 VVB og 80 rør. Huset er nogenlunde samme størrelse.
Jeg kunne godt bruge 20 rør mere, så jeg vil mene dine 30 er for lidt - jeg ville gå efter mindst 60 nu du er igang.
Du har jo god tung gulvarme til at tage imod evt. overskud.

Re: Solvarme, 30 rør vacuum

: 09 mar 2016 17:12
af Ernst Drastrup
Jeg vil stærkt anbefale du starter med mindst 60 rør. Så vil du få meget større glæde af dit anlæg, når nu du skal i gang oppe på taget.

Re: Solvarme, 30 rør vacuum

: 09 mar 2016 18:43
af hdsit
Jeg har bestilt yderligere 30 rør, og regner med at sætte det op inden påske - så må vi se om det kommer til at give noget.

Re: Solvarme, 30 rør vacuum

: 09 mar 2016 20:36
af Ernst Drastrup
Tillykke med denne beslutning, det vil du blive glad for.

Re: Solvarme, 30 rør vacuum

: 20 mar 2016 06:06
af hdsit
Har ikke rigtig kunne få noget fornuftigt materiale fra VVS-Eksperten ang. montering af de 2x30 rør. Skal de monteres i serie eller parallelt. Har købt en Pannex Pro solvarmestyring, http://www.vvs-eksperten.dk/varme/solva ... t_id=14914
De tre følere - hvor skal de monteres?

Re: Solvarme, 30 rør vacuum

: 20 mar 2016 10:57
af Ernst Drastrup
Hej hdsit.
De skal monteres parallelt. Returen fra beholderen ind i den ene ende
og fremløbet ud af den anden ende ned til beholderen.
Monter dem så du har kortest muligt fremløb.
Returen forsømmer ikke noget med at løbe noget længere. Der er jo ikke så stor varmetab så, idet returen som regel er meget koldere.
Den "varme" føler monterer du oppe hvor fremløbet kommer ud fra fangeren. (meget tæt på fangeren).
Den "kolde" føler monterer du nede ved beholderen, hvor solfangervæsken kommer ud af spiralen. (også tæt på hvor spiralen kommer ud.)
Den tredje føler kan du montere i returen på centralvarmen. Så kan styringen lede solvarmevæsken enten i spiralen i beholderen, eller i en veksler til centralvarmen. Der er flere muligheder så.

Re: Solvarme, 30 rør vacuum

: 20 mar 2016 11:11
af John Skov Jensen
hdsit skrev:Har ikke rigtig kunne få noget fornuftigt materiale fra VVS-Eksperten ang. montering af de 2x30 rør. Skal de monteres i serie eller parallelt. Har købt en Pannex Pro solvarmestyring, http://www.vvs-eksperten.dk/varme/solva ... t_id=14914
De tre følere - hvor skal de monteres?
De to manifolde skal monteres i serie efter hinanden.
Det giver ingen mening i mine ører at montere dem parallelt.
Op til 120 rør er ikke noget problem at montere i serie