Side 1 af 1

Indstilling af fyr

: 03 mar 2016 19:09
af Nanu
Hejsa,

Er der nogen der vil tage et kokopper mine indstillinger, jeg har mange sorte piller i askeskuffen og et højt forbrug.

Der er afvejet og indtastet nye tal (kun mindre justering).

Jeg har trækstabilisator og isokern i skorstenen.

Fyret kan ses på: http://stokercloud.dk/dev/Nanu.html

Hilsen
Anders

Re: Indstilling af fyr

: 03 mar 2016 20:46
af pille bruger
Nanu skrev:Hejsa,

Er der nogen der vil tage et kokopper mine indstillinger, jeg har mange sorte piller i askeskuffen og et højt forbrug.

Der er afvejet og indtastet nye tal (kun mindre justering).

Jeg har trækstabilisator og isokern i skorstenen.

Fyret kan ses på: http://stokercloud.dk/dev/Nanu.html

Hilsen
Anders
Du har en meget urolig temperatur kurve.
Har du gulvvarme der står højt i indgangstemperaturen ?
Højere P værdi kunne være en mulighed, for at udglatte kurven.

Er brænderen spændt tæt fast på kedlen ?
Er der aske under herden ?
Er alle huller fri i herden ?
Er blæseren fri for smuds ?