Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Woody - MEGET kondens fra manometer, samt faldende vandtryk

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
HansenRS
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 2
Tilmeldt: 01 mar 2016 16:30

Woody - MEGET kondens fra manometer, samt faldende vandtryk

Indlægaf HansenRS » 01 mar 2016 16:42

Hej alle.

Mit OPOP begynder at lave ballade... Det hele startede med at der begyndte at løbe små vanddråber ud af manometeret der sidder på fyret. Jeg slog den hen med at det selvfølgelig bare er kondens. Det blev dog værre, og jeg pillede manometeret ud af fyret, så det lige kunne hænge til tørre.. Nu er problemet at det har eskaleret voldsomt! Der ligger faktisk en sø nede på gulvet under manometeret, og i går fyldte jeg vand på systemet, så det ramte 2 bar - og i da fruen kom hjem i dag, var den faldet til 0,4 bar!!!

Jeg ved godt at det bare er en kobberledning der kører ud til manometeret, hvilket også får mig til at undres mere..! Er der nogle her der har oplevet noget lign?.

Har set i skriver noget om stokercloud - der er jeg ikke med på.

Mvh Brian Hansen


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7438
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange

Re: Woody - MEGET kondens fra manometer, samt faldende vandtryk

Indlægaf pille bruger » 01 mar 2016 16:52

HansenRS skrev:Hej alle.

Mit OPOP begynder at lave ballade... Det hele startede med at der begyndte at løbe små vanddråber ud af manometeret der sidder på fyret. Jeg slog den hen med at det selvfølgelig bare er kondens. Det blev dog værre, og jeg pillede manometeret ud af fyret, så det lige kunne hænge til tørre.. Nu er problemet at det har eskaleret voldsomt! Der ligger faktisk en sø nede på gulvet under manometeret, og i går fyldte jeg vand på systemet, så det ramte 2 bar - og i da fruen kom hjem i dag, var den faldet til 0,4 bar!!!

Jeg ved godt at det bare er en kobberledning der kører ud til manometeret, hvilket også får mig til at undres mere..! Er der nogle her der har oplevet noget lign?.

Har set i skriver noget om stokercloud - der er jeg ikke med på.

Mvh Brian Hansen


Det er nu ikke bare en ledning, det er et rør.
Der er vand i røret.
Når anlægget taber tryk, tyder det på en utæthed.
Se om kedlen er tæt, der hvor du tog røret af.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.

xkfc

Re: Woody - MEGET kondens fra manometer, samt faldende vandtryk

Indlægaf xkfc » 01 mar 2016 17:30

Du skal helt sikkert på vandjagt..

HansenRS
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 2
Tilmeldt: 01 mar 2016 16:30

Re: Woody - MEGET kondens fra manometer, samt faldende vandtryk

Indlægaf HansenRS » 02 mar 2016 10:07

Tak for svaret.

Jeg fandt ud af det rent faktisk var et lillerør :-) Og det var gennemtæret inde bag viseren.. Jeg tappede vandet af systemet, klippede manometeret af, og fik kobberrøret til at været tæt. Så nu spiller det igen :-)



Tilbage til "Woody Pillefyr"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 0 gæster