vvb med 2 m2 varmeflade

Indlægaf salemander » 13 feb 2016 12:14

vil der ske noget ved at bruge en vvb med 2m2 varmeflade frem for en med 0,75m2 ?
Det eneste jeg tænker der sker er at vvb beholder bliver varmet hurtiger op (hvis kedlen kan følge med )end hvis den kun er med 0,75m2 varmeflade
også lige et tillægs spørgsmål kan man efter montere et vml på en metro vvb der ikke er født med ?


Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 3235
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 55 gange

Re: vvb med 2 m2 varmeflade

Indlægaf John Skov Jensen » 13 feb 2016 12:21

Det vil være fint med så stor varmeflade som muligt

Jeg er sikker på at alle metro kan eftermonteres med en elstav.