Side 1 af 1

Køre konstant

: 09 feb 2016 20:55
af Mads1004
Hej
Er det muligt og lave så Pellux100 køre konstant altså uden at gå istå når den rammer 80grader men bare "pause" fyre
for når jeg har kalorifere tændt og pellux køre op på 80grader kommer der masser af varme men så slukker pellux og starter først igen når den rammer 50grader og inden fyret når at tænde er kedel kun 35grader og så der ikke meget varme i kaloriferen.
har sat hystere til 0 men det hjælper ikke

Re: Køre konstant

: 10 feb 2016 18:05
af RuneOtte
Hej Mads

Det tror jeg ikke er muligt.
Har leget lidt med indstillingerne, men jeg har ikke fundet noget sted hvor man egentlig justerer på forstærkningen på reguleringen.
Din problemstilling er meget lig hvad jeg ser i mit system.
En eller anden forbruger lukker op, og fyret regulerer uhæmmet op for ydelsen.
Jeg har droslet max effekten til 60 procent, og kan på displayet se at der er meget længe mellem start og stop.
Ergo undgår jeg at temperaturen på fyret falder meget ved de enkelte stop.
Tror desværre ikke der andre muligheder.

Hører dog gerne om andre løsninger. Tænker primært i muligheden for at justere PI delen af styringen.

Mvh Rune

Re: Køre konstant

: 10 feb 2016 18:59
af bobzinen
Mads1004 skrev:Hej
Er det muligt og lave så Pellux100 køre konstant altså uden at gå istå når den rammer 80grader men bare "pause" fyre
for når jeg har kalorifere tændt og pellux køre op på 80grader kommer der masser af varme men så slukker pellux og starter først igen når den rammer 50grader og inden fyret når at tænde er kedel kun 35grader og så der ikke meget varme i kaloriferen.
har sat hystere til 0 men det hjælper ikke
Hvor mange kvm hvor gammel hus ... isolering etc.
Hvis fyret bare banker op på 80 grader kunne det godt tyde på at det er voldsomt overdimensioneret.
Som beskrevet har du mulighed for at drosle ydelse hvilket vil minmere stop´.

Re: Køre konstant

: 10 feb 2016 20:02
af Mads1004
150kvm garage med 20kw kalorifere
150kvm stuehus

Re: Køre konstant

: 11 feb 2016 20:38
af bobzinen
Mads1004 skrev:150kvm garage med 20kw kalorifere
150kvm stuehus
Hej igen
Oplysninger om hus pillefyr forbrug etc kan med fordel sættes ind i din profil.
Med et total kvm areal på 300 kvm .burde Pelluxen jo egentlig have lidt og se til ...
Kører du modulerende eller fast trin ?

Re: Køre konstant

: 11 feb 2016 21:08
af Mads1004
modulering går jeg ud fra det står der hvertfald i venstre hjørne når fyret køre

Re: Køre konstant

: 12 feb 2016 17:00
af bobzinen
Mads1004 skrev:modulering går jeg ud fra det står der hvertfald i venstre hjørne når fyret køre
Ok ...som du beskriver det virker det bare som om den ikke modulere... ellers må du have et meget lavt forbrug pt

Re: Køre konstant

: 12 feb 2016 22:23
af mchlbk
Måske forstår den ikke hysterese=0. Prøv at sætte den til fx 5 og se, hvad der sker.

Jeg går ud fra din set-temperatur er 70-75 grader? Hvis du ikke kan få den til at begynde optænding før 50 gader, er der helt klart noget galt.

Min var også lang tid om at starte op, det krævede ofte flere forsøg. Møgirriterende, hvis man er i bad og vandet er ved at blive koldt. Det hjalp at sætte uindfriet dosis op til 100.

Re: Køre konstant

: 13 feb 2016 13:36
af bobzinen
mchlbk skrev:Måske forstår den ikke hysterese=0. Prøv at sætte den til fx 5 og se, hvad der sker.

Jeg går ud fra din set-temperatur er 70-75 grader? Hvis du ikke kan få den til at begynde optænding før 50 gader, er der helt klart noget galt.

Min var også lang tid om at starte op, det krævede ofte flere forsøg. Møgirriterende, hvis man er i bad og vandet er ved at blive koldt. Det hjalp at sætte uindfriet dosis op til 100.
Kan vi få dine indstillinger at vide ?