Side 1 af 1

Kondens i pillemagasin

: 08 feb 2016 20:50
af hvilested
Jeg har et Passat pillefyr. Jeg fyrer med 8mm piller.
Jeg havde strømafbrydelse tidligere i dag, og så gik fyret jo også ud. Det var slukket i ca 4 timer.

Når nu fyret var koldt, så rensede jeg røgrør, og fejede aske væk over det hele.

Efter det er startet op, er der meget kondensvand i pillemagasinet. Så meget at låget er helt våde, og pillerne der ligger langs siden er våde og opløste. Der er også røg i pillemagasinet.
Der kommer ikke røg ud af fyret nogen steder når alt er lukket :-/

Røgtemp 87-89 grader

Re: Kondens i pillemagasin

: 08 feb 2016 22:27
af hvilested
138 views og ingen der har et bud?

Re: Kondens i pillemagasin

: 08 feb 2016 22:31
af Kruse
Joo mit bedste bud når du siger der var røg er at det er røggaser der kondenserer
Lugter det også surt?

Re: Kondens i pillemagasin

: 08 feb 2016 22:34
af hvilested
ja :-(

Re: Kondens i pillemagasin

: 08 feb 2016 23:16
af hvilested
Jeg har pillet et røgrør ud af fyret (der er 12), og nu er røgtemp på 127, men der er stadig røg i magasinet.
Skal jeg lade det stå? Hvis ja - hvor længe før der burde ske en ændring?

Re: Kondens i pillemagasin

: 09 feb 2016 21:28
af Kruse
Kender ikke dit fyr men røg i magasin er noget møg.
Enten er noget samlet forkert eller også er røgens vej gennem kedel, røgrør og skorsten blokeret. Sandsynligvis af aske.

Re: Kondens i pillemagasin

: 10 feb 2016 00:43
af Olaf13
Jeg har også et passat fyr og har oplevet det samme som du. Da den har stået stille har den nok brændt lidt tilbage så du har gløder ud i magasinet under pillerne derfor røg og de bliver våde. Du skal bare bruge de piller der er i magasinet (altså køre den nogenlunde tom) og få gløderne væk før du fylder flere piller i magasinet. Der efter er den så god som ny.

Re: Kondens i pillemagasin

: 13 feb 2016 08:56
af hvilested
Olaf13 - Jeg tror du har ret. Jeg har haft hele magasinet, og brænderum tømt, og nu kører det igen uden problemer.