Side 1 af 2

Baxi Multi Heat 1,5 Iltstyring

: 29 jan 2016 12:18
af gammeltoft
Hej,

jeg har et sådant fyr der driller en del.

Havde nogle stop med fejl A-15 og fik på anbefaling skiftet iltstyringen.

Fyret sodede meget og nu efter iltstyringen er skiftet soder det helt vildt.
Faktisk så meget at der stadig kommer A-15 fejl.

Har ny tænkt mig at eksperimentere lidt med at få læst indstillinger ud jfr. THY´s indlæg.

Jeg fyrer med Heatlets som jeg bruger i snit 30kg af om dagen i et 150 kvm hus normalisoleret i to plan.
Umiddelbart lyder det vel lidt meget med det forbrug?? Det har jo ikke rigtigt været vinter endnu og der er røget lidt over 3 paller igennem fra 1/9 til d.d.

Re: Baxi Multi Heat 1,5 Iltstyring

: 29 jan 2016 12:25
af Brandsen
Halløj i forum,

Jeg vil anbefale du lige lister dine nuværende indstillinger her i tråden,
vel at mærke fra begge menuer, så er der helt sikkert nogen der kan
komme med anbefalinger til optimering.

Re: Baxi Multi Heat 1,5 Iltstyring

: 29 jan 2016 12:30
af gammeltoft
Skal lige have læst indstillingerne ud.
Formoder ikke der kan ske det vilde af ulykker ved det:-)

Re: Baxi Multi Heat 1,5 Iltstyring

: 29 jan 2016 12:51
af TommyT
hejsa.
når du nu er der ude og pille
så ret da lige instillinger ind med det samme og se om det ikke hjælper
og har du calibret iltsonde efter du udskiftede

her er indstillinger til 1,5 udgave med iltstyring " by dr Thy "

alarmreset+menu

Prom feks 110
H15
L40
B30
R0,0

Alarmreset + driftformsknap

-30
H1,2
L0,5
P05
7,0H
7,0L
AU

vh
tommy

Re: Baxi Multi Heat 1,5 Iltstyring

: 29 jan 2016 13:45
af thy
Er nu lidt forvirret da a15 er defekt røgføler eller afbrudt

Har sendt nr da jeg bor frøbjerg

Re: Baxi Multi Heat 1,5 Iltstyring

: 29 jan 2016 14:07
af gammeltoft
Tak for venligheden:-)

Slår lige på tråden senere på dagen.

Re: Baxi Multi Heat 1,5 Iltstyring

: 29 jan 2016 14:07
af thy
Fint

Re: Baxi Multi Heat 1,5 Iltstyring

: 29 jan 2016 18:22
af thy
opdatering..

ikke iltstyring..
røgføler skiftet
print skiftet derfor standart værdier og værer i nu montør sagde at driftformsknap skulle lyse..

så fuld gas pausefyring- fuld gas-pause-osv..

Re: Baxi Multi Heat 1,5 Iltstyring

: 31 jan 2016 18:30
af thy
Tja.. Må jo fungere siden vi ikke har hørt mere...

Re: Baxi Multi Heat 1,5 Iltstyring

: 01 feb 2016 10:25
af gammeltoft
Nåede ikke at få renset fyret i går, men umiddelbart ser det ud til at ændringen har fået det til at arte sig:-)
Jeg afventer de der børster til boremaskinen og så får den en ordentlig rens.

Vil nu lige for nysgerrigheds skyld undersøge hvad præcist der er blevet skiftet, selv om det er udlejer der betaler.

Endnu en gang tak for hjælpen med indstillingen.