Side 1 af 2

Baxi Multiheat fejl A2

: 27 jan 2016 14:01
af Broager
Hejsa. Har fejl A2 på et Baxi Multiheat.
Har ingen sprungen sikringer og termosikring er sluttet.
På powerprintet lyser den grønne plus 3 gule.
Der gør ca 5 sekunder fra reset til den lyser plus samtidig lyser nederste venstre lysdiode. I den ende ved den grønne diode.

Re: Baxi Multiheat fejl A2

: 27 jan 2016 14:24
af thy
Broager skrev:Hejsa. Har fejl A2 på et Baxi Multiheat.
Har ingen sprungen sikringer og termosikring er sluttet.
På powerprintet lyser den grønne plus 3 gule.
Der gør ca 5 sekunder fra reset til den lyser plus samtidig lyser nederste venstre lysdiode. I den ende ved den grønne diode.
Ret sansynligvis at overkogstermostat er udløst..

Den sorte plastik hætte tages af og stiften trykkes ret hårdt i bund...sidder til højre på panelet..

Hvis ikke det umiddelbart virker,kan den være defekt..
Du kan kan prøve om den kan starte mens stiften holdes i bund...

A-2
Overkogstermostaten (D) er afbrudt. Kan genindkobles ved tryk, når dækslet er fjernet. (Sidder i kedlens betjeningspanel)
Eller
Sikringen på bagsiden af styrepanelet er sprunget.

Re: Baxi Multiheat fejl A2

: 27 jan 2016 14:54
af thy
Hvor henne i landet?

Har reserve print der kan lånes...

T- mek plejer at kunne reparere print hvis det er en af dem der fejler..

Han kan måske sige noget ud fra dioderne..

Re: Baxi Multiheat fejl A2

: 27 jan 2016 15:03
af thy
Hvad siger kedel føler..
Retur føler(ikke vigtig)
Røgtemp...

Studerede lidt mere..

Den 1,6a sikring springer hurtig hvis den byttes til 1 a....men den var jo ok ikk

Blæser kan mueligvis også lave a2 hvis kortslutning i ledninger/ blæser...så kan af monteres fra print for test..

Re: Baxi Multiheat fejl A2

: 27 jan 2016 16:17
af Broager
Hejsa @Thy.
Som beskrevet er overkognings ok. Har ohmet og også prøvet med en lus.

Cirkulationspumpen kører så er ikke sikringen.

Som sagt lyser den røde diode ikke som jeg har læst her den burde??? Eller er det forkert forstået.

Er i Sønderjylland nær Sønderborg.

PS. Alle følere viser temperaturer.
Har også prøvet at afmontere ledninger til blæser uden succes.

Re: Baxi Multiheat fejl A2

: 27 jan 2016 16:22
af thy
Det er t-mek der har forstand på det...

Men mangler du varme,og finder ikke noget andet,så kan du komme forbi og låne print...

Skriver lige til t- mek så kommer han sikkert og giver lidt mere svar om dioder der skal lyse..

Re: Baxi Multiheat fejl A2

: 27 jan 2016 18:51
af T-mek
Broager skrev:Hejsa. Har fejl A2 på et Baxi Multiheat.
Har ingen sprungen sikringer og termosikring er sluttet.
På powerprintet lyser den grønne plus 3 gule.
Der gør ca 5 sekunder fra reset til den lyser plus samtidig lyser nederste venstre lysdiode. I den ende ved den grønne diode.
Hyler den når der er A2 fejl ?
Har du prøvet at sætte en lus direkte i J2 klemme 3+4 ?
Kontroller for løse forbindelser.
Når der er strøm til og trykket på "on", så bør den grønne diode lyse. (den kalder vi nr. 1 i den række)
Så bør nummer 2+5 i modsatte række lyse også.

Re: Baxi Multiheat fejl A2

: 27 jan 2016 18:57
af Broager
Har haft lus i og ja den hyler.

2+5 lyser samt den grønne konstant. Og så nummer 3 i rækken med grøn. Ud over det lyser diode 1 samtidig med at den går i alarm.

Re: Baxi Multiheat fejl A2

: 27 jan 2016 19:02
af T-mek
Broager skrev:Har haft lus i og ja den hyler.

2+5 lyser samt den grønne konstant. Og så nummer 3 i rækken med grøn. Ud over det lyser diode 1 samtidig med at den går i alarm.
Underlig fejl..

Går display på noget tidspunkt ud ?
Og gen-starter den nogen gange af sig selv ?

Re: Baxi Multiheat fejl A2

: 27 jan 2016 19:57
af Broager
Nope ingen af delene.
Hvad betyder alle dioder???