Gulvvarme problem. Hjælp!

: 23 jan 2016 16:31
af henrik ga
Hej Alle


håber der er en der kan hjælpe mig. jeg kan ikke få tingene til at give menning.


problem. ingen varme på på frem til gulvvarmen. jeg har vedhæftet et billed med lidt oplysninger på.

link til billede https://www.dropbox.com/s/76t11fzstyfxs88/4.jpeg?dl=0



anlæg: indirekte fjernvarme
tryk: 1,3bar
gulvvarme anlæg wavin med parallelshunt, til 7 rum


jeg har fint varmt vand helt hen på indgangen af gulvvarme shunten, men ingen varmt vand på indgangen af pumpen. jeg kan simplethen ikke gennemskue hvad problemet er. jeg har tjekket at thermostaten virker, har haft ventilen ude.


der er en kasse øl eller et pr flasker rødvin til den der kan forklare hvad problemet er.

mvh
Henrik gade Hyldgaard
henrik273@gmail.com

Re: Gulvvarme problem. Hjælp!

: 23 jan 2016 16:44
af MichaelK
Og pumpen virker?

Re: Gulvvarme problem. Hjælp!

: 23 jan 2016 16:52
af henrik ga
Jep den er blevet skiftet med en sprit ny i dag, da jeg også troede det var den

Re: Gulvvarme problem. Hjælp!

: 23 jan 2016 17:11
af MichaelK
Er systemet blevet luftet ud (gerne flere gange)?

Re: Gulvvarme problem. Hjælp!

: 23 jan 2016 17:17
af henrik ga
Jeg har kørt vand igennem systemet i ca en halv time.

Er det rigtig forstået at jeg kun behøver 1 cirkulations pumpe, altså den der sidder ved gulvvarme shunten. Vi har nu kun gulvvarme, alle radiatorer er nedlagt som huset er blevet renoveret.

Re: Gulvvarme problem. Hjælp!

: 23 jan 2016 17:39
af anderswitt
i enden af dit fremløb før pumpen sider en termostat motor den blå prøv og pille den af under den sider en stift som på en radiator ventil se om den sider fast det er før set

Re: Gulvvarme problem. Hjælp!

: 23 jan 2016 17:40
af Landlyst
Jamen der er varm på den ene side af termostatventil og kold på den anden? Så kan det kun være i ventilen det er galt... Har du haft stiften af og haft ved selve ventilsædet? Eller har du kun haft hovedet af?
Har du haft ved sædet under stiften så er du nød til at skille det af og tage ventilen af og se om der er hul i gennem?

Re: Gulvvarme problem. Hjælp!

: 23 jan 2016 17:45
af henrik ga
Jeg er 100% sikker på det ikke er ventilen. Alt vand har været af systemet og hele ventilen har været pillet ud, den ser ud til at virke helt fin.

Re: Gulvvarme problem. Hjælp!

: 23 jan 2016 17:47
af Landlyst
Da du skiftede pumpen kunne du lukke vand igennem?

Re: Gulvvarme problem. Hjælp!

: 23 jan 2016 18:01
af J-B
Prøv at åbne helt for kuglehanen på retur.
Der skal helst være en fødepumpe mellem gulvvarmeshunt og varmeveksler ved fjernvarmen, det kan dog som regel virke uden, hvis man er heldig men det mindste luft, så virker det ikke.
Er du sikker på at pumpen vender rigtig? gulvvarmeshunte kan være meget ulogiske.