Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Gulvvarme problem. Hjælp!

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Brugeravatar
J-B
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1457
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Mit fyr: HS Tarm Woody 10kw V10 pt.
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7950
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 29 gange

Re: Gulvvarme problem. Hjælp!

Indlægaf J-B » 23 jan 2016 18:09

Link til manual til den shunt jeg tror det er, http://dk.wavin.com/web/download?uuid=3 ... 46c4ed8fee


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 7775
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 11 gange
Kontakt:

Re: Gulvvarme problem. Hjælp!

Indlægaf thy » 23 jan 2016 18:44

Nu spørger jeg dumt pakninger ved pumpen var der vel hul i..

Er der en retnings sikring der kan være vendt forkert..

Som andre nævner når alt driller af med den termostathoved og tjæk stiften kan bevæge sig ca 5 mm ved tryk der på..
Er den afmonteret skal varmen suse hurtig igennem..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
Baxi 1,5 350l 170m2 plaseret i 120m2værksted/periodisk opvarmet
30m 3/4rør + 20m fjernvarmerør Trækstabilisator 5,10m isokern ø 20
http://thy.sensor.stokerbot.dk

Brugeravatar
T-mek
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 962
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw 6.78, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Modtaget likes: 2 gange

Re: Gulvvarme problem. Hjælp!

Indlægaf T-mek » 23 jan 2016 21:34

henrik ga skrev:Hej Alle


håber der er en der kan hjælpe mig. jeg kan ikke få tingene til at give menning.


problem. ingen varme på på frem til gulvvarmen. jeg har vedhæftet et billed med lidt oplysninger på.

link til billede https://www.dropbox.com/s/76t11fzstyfxs88/4.jpeg?dl=0



anlæg: indirekte fjernvarme
tryk: 1,3bar
gulvvarme anlæg wavin med parallelshunt, til 7 rum


jeg har fint varmt vand helt hen på indgangen af gulvvarme shunten, men ingen varmt vand på indgangen af pumpen. jeg kan simplethen ikke gennemskue hvad problemet er. jeg har tjekket at thermostaten virker, har haft ventilen ude.
der er en kasse øl eller et pr flasker rødvin til den der kan forklare hvad problemet er.

mvh
Henrik gade Hyldgaard
henrik273@gmail.com


Har det kørt og virket fint ?
/ Christian

Har gerne lidt dele til Scotte / Baxi + diverse pumper på hylden.

Brugeravatar
T-mek
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 962
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw 6.78, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Modtaget likes: 2 gange

Re: Gulvvarme problem. Hjælp!

Indlægaf T-mek » 23 jan 2016 21:44

Bud herfra bliver at kontraventil mellem frem og retur må sidder fast.
/ Christian

Har gerne lidt dele til Scotte / Baxi + diverse pumper på hylden.

henrik ga
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 20
Tilmeldt: 23 jan 2016 16:15

Re: Gulvvarme problem. Hjælp!

Indlægaf henrik ga » 24 jan 2016 08:42

en lille update.

jeg har lavet et nyt billede hvor resten af anlægget til varme delen er tegnet.

https://www.dropbox.com/s/0snmeq3873webka/4.jpg?dl=0
jeg har fundet ud af at hvis jeg sætter cirkulations pumpen(den ved trykekspansions beholderen) på 3 og pumpen ved gulvvarmeshunten på 1, kommer der varmt vand igennem pumpen. hvis jeg stiller pumpen ved gulvvarmeshunten på 2 eller 3, er der ingen varmt vand ved pumpen. ligeledes hjælper det ikke at sætte cirkulationspumpen ned på 1 eller 2, den skal åbenbart stå på 3.


henrik ga
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 20
Tilmeldt: 23 jan 2016 16:15

Re: Gulvvarme problem. Hjælp!

Indlægaf henrik ga » 24 jan 2016 08:57

det sjove er, hvis jeg slukker helt for pumpen til blandeshunten på gulvvarmen, virker det "bedst" altså så den kun kører med cirkulationspumpen

henrik ga
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 20
Tilmeldt: 23 jan 2016 16:15

Re: Gulvvarme problem. Hjælp!

Indlægaf henrik ga » 24 jan 2016 10:01

kan det have noget at sige at teleestater, og flow instillingsskruerne er byttet rundt. ligenu sidder telestater på frem og flow indjustering sidder på returen.

pll
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 174
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Mit fyr: KSM 275/18 2001
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Fremviser gerne i postnummer: 4450
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup

Re: Gulvvarme problem. Hjælp!

Indlægaf pll » 24 jan 2016 10:39

Dobbelt post
Senest rettet af pll 24 jan 2016 10:41, rettet i alt 3 gange.

pll
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 174
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Mit fyr: KSM 275/18 2001
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Fremviser gerne i postnummer: 4450
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup

Re: Gulvvarme problem. Hjælp!

Indlægaf pll » 24 jan 2016 10:40

henrik ga skrev:det sjove er, hvis jeg slukker helt for pumpen til blandeshunten på gulvvarmen, virker det "bedst" altså så den kun kører med cirkulationspumpen

Så er det pumpen på gulvvarmeshunten der vender forkert.

henrik ga
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 20
Tilmeldt: 23 jan 2016 16:15

Re: Gulvvarme problem. Hjælp!

Indlægaf henrik ga » 24 jan 2016 10:43

Det ville være fedt hvis det var det der var problemet. Jeg har tegnet pumperetning på det sidste billede. Og det synes jeg ser rigtigt ud



Tilbage til "Kedler, installationen & skorstenen"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 0 gæster