Side 1 af 1

PT 1000 viser forkert temp

: 19 jan 2016 17:34
af havn
Hej
jeg modtog idag min nye PT 1000 føler til at måle røg temperatur, den skulle monteres ti T-T2 og så skulle det være godt.
Men den viser 20 grader ~30 grader for lidt, den viser ~84 og min røg temperatur er 124...
nogen forslag ???

min styring er en 7 som jeg monterede i søndags det kører fint men ville godt have den temperatur med også....

http://www.stokercloud.dk/dev/jerik34.html

mvh jesper

Re: PT 1000 viser forkert temp

: 19 jan 2016 17:39
af T-mek
Der skulle kunne vælges både NTC & PT1000 i styringen.

Re: PT 1000 viser forkert temp

: 19 jan 2016 17:44
af havn
aner ikke det men har nu taget den ud af røg røret og nu er den på 90 grader, så noget er der da galt

Re: PT 1000 viser forkert temp

: 19 jan 2016 17:51
af T-mek
havn skrev:aner ikke det men har nu taget den ud af røg røret og nu er den på 90 grader, så noget er der da galt
Gå i systemindstillinger, røgtemperatur og vælg PT-1000.

Re: PT 1000 viser forkert temp

: 19 jan 2016 17:56
af havn
det kan jeg ikke sådan i denne model.... kunne i version 6

Re: PT 1000 viser forkert temp

: 19 jan 2016 18:05
af T-mek
havn skrev:det kan jeg ikke sådan i denne model.... kunne i version 6
Jo man kan.
Måske du skal sige ja til udvidet setup først.
Så er det i menu 18, systemindstillinger.

Re: PT 1000 viser forkert temp

: 19 jan 2016 18:11
af havn
fedt tak... skylder en bajer...