Hej forum

Jeg har overtaget et hus for 4 mdr. som opvarmes med et Baxi Multiheat 1.5 og jeg vil gerne have nogle råd omkring optimale indstillinger af fyret.
Huset er fra 2001 og 238 kvm, hvoraf de 165 er i stueplan med gulvvarme.

Mit forbrug er ca. 40 kg/døgn, hvilket jeg synes er lidt højt.

Fyrets indstillinger er som følger:

Setpunktstemperatur: 75 gr

Høj 100%
Blæs: 40
Sek.: 22

Lav 30-100%
Blæs: 10
Sek.: 56

Øvrige indstillinger
-20
H1.7
L1.7
P05

Røggastemp. kan snildt være over 200 gr når den kører i høj. Fyret går jævnligt i pausefyring.

Forbrændingen er fin, guleflammer, fin grå aske og hvide belægninger på turbolatorrør.

Nogen gode forslag?

Hilsen Lasse


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 7799
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 11 gange
Kontakt:

Re: Hjælp til indstilling af Baxi Multiheat 1.5 uden iltstyring

Indlægaf thy » 14 jan 2016 21:31

Pilletrilleren skrev:Hej forum

Jeg har overtaget et hus for 4 mdr. som opvarmes med et Baxi Multiheat 1.5 og jeg vil gerne have nogle råd omkring optimale indstillinger af fyret.
Huset er fra 2001 og 238 kvm, hvoraf de 165 er i stueplan med gulvvarme.

Mit forbrug er ca. 40 kg/døgn, hvilket jeg synes er lidt højt.

Fyrets indstillinger er som følger:

Setpunktstemperatur: 75 gr

Høj 100%
Blæs: 40*******25
Sek.: 22*******15 den her før lav

Lav 30-100%
Blæs: 10***8
Sek.: 56*****20

Øvrige indstillinger
-20
H1.7*****h14
L1.7*****l0,5
P05

Røggastemp. kan snildt være over 200 gr når den kører i høj. Fyret går jævnligt i pausefyring.

Forbrændingen er fin, guleflammer, fin grå aske og hvide belægninger på turbolatorrør.

Nogen gode forslag?

Hilsen Lasse


den får alt for meget luft på høj...
prøv over stående
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
Baxi 1,5 350l 170m2 plaseret i 120m2værksted/periodisk opvarmet
30m 3/4rør + 20m fjernvarmerør Trækstabilisator 5,10m isokern ø 20
http://thy.sensor.stokerbot.dk

Pilletrilleren
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 2
Tilmeldt: 14 jan 2016 17:24
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 238
Brændsel: Træpiller 8 mm

Re: Hjælp til indstilling af Baxi Multiheat 1.5 uden iltstyring

Indlægaf Pilletrilleren » 16 jan 2016 10:39

Tak Thy!

Det vil jeg prøve her i weekenden.
Hvad mener du med "den her før lav"?
Jeg glemte iøvrigt, at pause står til 15 min - er det ok?

Hilsen Lasse

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 7799
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 11 gange
Kontakt:

Re: Hjælp til indstilling af Baxi Multiheat 1.5 uden iltstyring

Indlægaf thy » 16 jan 2016 10:55

Pilletrilleren skrev:Tak Thy!

Det vil jeg prøve her i weekenden.
Hvad mener du med "den her før lav"?
Jeg glemte iøvrigt, at pause står til 10 min - er det ok?

Hilsen Lasse


Lav sek kan ikke være mindre end høj sek så når høj er 22 kan lav ikke komme ned på 20...

Fint med min10 :great:
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
Baxi 1,5 350l 170m2 plaseret i 120m2værksted/periodisk opvarmet
30m 3/4rør + 20m fjernvarmerør Trækstabilisator 5,10m isokern ø 20
http://thy.sensor.stokerbot.dk