Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Problemer med at få varmet akku tank op

Alt om fastbrændsel, brændekedler osv
Atmos, Vigas, Solo Innova, Bonus og alt andet om brændekedler
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 3242
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 55 gange

Re: Problemer med at få varmet akku tank op

Indlægaf John Skov Jensen » 11 jan 2016 17:25

:great: Det er den rigtige vej at gå


ankerhugo
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 10
Tilmeldt: 11 maj 2013 22:16
Mit fyr: CTC V20 18 Kw
Areal: 180
Brændsel: Brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4270
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: 25 skrm
Geografisk sted: Høng

Re: Problemer med at få varmet akku tank op

Indlægaf ankerhugo » 11 jan 2016 21:41

Jeg har en sådan laddomat men... den er lidt dyr men virker fortrinligt

http://www.tilia.si/userfiles/Navodila% ... 030%20(ang).pdf

ankerhugo
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 10
Tilmeldt: 11 maj 2013 22:16
Mit fyr: CTC V20 18 Kw
Areal: 180
Brændsel: Brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4270
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: 25 skrm
Geografisk sted: Høng

Re: Problemer med at få varmet akku tank op

Indlægaf ankerhugo » 11 jan 2016 21:42

åbenbart forkert link

ankerhugo
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 10
Tilmeldt: 11 maj 2013 22:16
Mit fyr: CTC V20 18 Kw
Areal: 180
Brændsel: Brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4270
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: 25 skrm
Geografisk sted: Høng

Re: Problemer med at få varmet akku tank op

Indlægaf ankerhugo » 11 jan 2016 21:43


ankerhugo
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 10
Tilmeldt: 11 maj 2013 22:16
Mit fyr: CTC V20 18 Kw
Areal: 180
Brændsel: Brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4270
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: 25 skrm
Geografisk sted: Høng

Re: Problemer med at få varmet akku tank op

Indlægaf ankerhugo » 11 jan 2016 21:44

Duer heller ikke
Undskyld indblandingen


ankerhugo
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 10
Tilmeldt: 11 maj 2013 22:16
Mit fyr: CTC V20 18 Kw
Areal: 180
Brændsel: Brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4270
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: 25 skrm
Geografisk sted: Høng

Re: Problemer med at få varmet akku tank op

Indlægaf ankerhugo » 11 jan 2016 22:06

Prøver med et link for sidste gang

http://www.termoventiler.se/media/uploa ... Manual.pdf

Vh Anker

Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 3748
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Modtaget likes: 3 gange

Re: Problemer med at få varmet akku tank op

Indlægaf Tom_AT » 11 jan 2016 22:54

Hvaa mester.
Du kan jo rette dine indlæg i stedet for bare at oprette nye med rettelser.

JP4900
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 24
Tilmeldt: 10 jan 2016 06:55
Mit fyr: Atmos 25
Areal: 140
Brændsel: Træ
Fremviser gerne i postnummer: 4900
Geografisk sted: Nakskov

Re: Problemer med at få varmet akku tank op

Indlægaf JP4900 » 12 jan 2016 20:38

ankerhugo skrev:Prøver med et link for sidste gang

http://www.termoventiler.se/media/uploa ... Manual.pdf

Vh Anker


Jeg er hammer dårlig til svensk.... Hvad er fidusen med at have 2 pumper?

(Jeg har købt en laddomat 21)

Flisbrænderen
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 145
Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
Areal: 132 m2, u.isolering
Brændsel: Flis
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Dagligt forbrug: 50 kg
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Østjylland
Modtaget likes: 2 gange

Re: Problemer med at få varmet akku tank op

Indlægaf Flisbrænderen » 13 jan 2016 08:04

JP4900 skrev:Jeg er hammer dårlig til svensk.... Hvad er fidusen med at have 2 pumper?

(Jeg har købt en laddomat 21)


Det er i princippet den samme regulering en Ladomat og en termostatisk trevejsventil laver, men der er bare ikke et sikkert flow på kedelkredsen, hvis returen fra huset pludselig falder meget og trevejsventilen lukker helt af, så er der ingen pumpetryk på kedelkredsen med kun en pumpe.

Så i anlæg hvor returen hurtigt kan falde meget vil det ikke fungere ret godt med en pumpe, men i anlæg med en ret stabil retur temp f.eks hvis man har gulvvarme i det meste af huset vil det nok kunne fungere fint med en pumpe.

Hvis man har et fyr, hvor man kører start stop kørsel vil returen typisk være for kold længere tid efter hver opstart med kun en pumpe, fordi termostaten i trevejsventilen vil lukke af for returen fra huset og der vil ikke være andet end naturlig cirkulation i kedelkredsen.

JP4900
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 24
Tilmeldt: 10 jan 2016 06:55
Mit fyr: Atmos 25
Areal: 140
Brændsel: Træ
Fremviser gerne i postnummer: 4900
Geografisk sted: Nakskov

Re: Problemer med at få varmet akku tank op

Indlægaf JP4900 » 14 jan 2016 19:49

Som man kan se på min tegning, så har jeg monteret en "termo-kontakt" som tænder for pumpen til fremløb til huset! Dette er lavet for at jeg ikke cirkulere koldt vand ind til huset hvis kedel og tank er kølet af..
Jeg har stillet termostaten på 45gr, hvilket betyder at jeg ikke får koldere vand ind end 45gr, men jeg kan i princippet godt få 80gr eller mere ind.
Hvordan vil i foreslå at jeg begrænser fremløbet til 60-65gr. men samtidig ikke kommer under 45gr. Det skal naturligvis fungere ordentligt uden at koste en formue. Når jeg nu får monteret laddomaten, så har jeg en ESBE TV 60 i overskud, kan den bruges til noget?



Tilbage til "Fastbrændsel"

Hvem er online