Side 1 af 1

Eftermontering af iltstyring på Baxi Multiheat 2,5

: 03 feb 2008 18:29
af skytt
Hej alle.
Jeg købte i efteråret 06 en Baxi Multi-heat 2,5 600 F, og monterede det selv, som ekstra tilbehør købte jeg iltstyring, men da jeg tror, at man skal ind i
programeringdelen, har jeg ikke fået det at virke. Jeg bruger ca. 11 tons træpiller om året, og opvarmer ca. 300 m2 + 120 m2 som dog kun holdes frostfri.
Som ny bruger i dette forum, kan jeg se, at iltstyring næsten er et must, og det er jo også fjollet ikke at bruge det når det er monteret, men hvordan gør jeg, er
ikke så god til alt det eklektronik, så lidt hjælp er meget velkommen.

På forhånd tak !!

Re: Eftermontering af iltstyring på Baxi Multiheat 2,5

: 03 feb 2008 18:33
af thy
det skal jo bare slås til :)
ledte længe selv den gang jeg startede op

Re: Eftermontering af iltstyring på Baxi Multiheat 2,5

: 03 feb 2008 19:26
af thy
1.4 Bruger – Programmering / Fabriksindstilling (bruger) / Iltsonde-kalibrering
1.4.1 Bruger - programering
(Installatør programering se afsnit 3.5.2)
Styringen har en midlertidig hukommelse og en permanent PROM-hukommelse
Programmeringssituationen opnås ved:
▪ Sluk på ON/OFF (E) knappen
▪ Hold alarmreset (F) og driftsform (C) - knapperne nede samtidigt i 3 sekunder. Der kommer da 3 vandrette streger i displayet. Så er der klar til programmering.
▪ Ved at steppe med menu-tasten kan de indstillede data ses.
▪ Indstillingerne kan ændres ved at trykke på + eller ÷ på REG (R). Ved tryk på driftsform-knappen (C) gemmes den ændrede værdi i den midlertidige hu-kommelse og den går videre til den næste værdi (menupunkt) i menuen.
Før man gemmer evt. ændrede værdier kan man bladre alle værdierne (menupunkterne) igennem med menu-knappen (B)
Gem data Ønsker man at gemme evt. ændrede værdier (dvs. flytte værdierne fra den midlertidige hu-kommelse til PROM-hukommelsen) afsluttes med tryk på ON/OFF knappen (E).
Fortryd Hvis man alligevel ikke ønsker de nye indlæste data, kan man fortryde ved at trykke på alarm/reset knappen (F).
Menupunkter ved programmering
Menupunkt
(–XX)
Ved tryk på + eller ÷ på REG (R) justeres blæserens min. luftmængde - Mulig indstilling er 10-20-30-40-50.
Indstilling skal være (- 20) = 20 % (uden iltstyring).
Indstilling skal være (- 40) = 40 % (med iltstyring).
(HX.X)
Her justeres sneglens køretid ved ”høj ydelse” – dvs. den tid sneglen kører hver gang. Indstillingsområde: H0.1-H6.0 svarende til 0,1-6,0 sekunder.
(Se evt. "Vejledende indstilling af styringen" i afsnit 1.12)
(LX.X)
Her justeres sneglens køretid ved ”lav ydelse” – dvs. den tid sneglen kører hver gang. Indstillingsområde: L0.1-L6.0 svarende til 0,1-6,0 sekunder.
(Se evt. "Vejledende instilling af styringen" i afsnit 1.12)
(PXX)
Her justeres den tid blæseren skal køre med max luftmængde, når brændselssneglen kører lidt brændsel ind i pausesituationen.
(Mulig indstilling er 0-10 sekunder) Fabriksindstilling (P05) = 5 sekunder.
X.XH
O2 set-punkt høj ydelse (4.0-9.9%). Kun tilgængelig i [AU]tomatisk driftsform (med iltstyring).
Fabriksindstilling (se afsnit 1.4.2)
X.XL
O2 set-punkt lav ydelse (4.0-9.9%). Kun tilgængelig i [AU]tomatisk driftsform (med iltstyring).
Fabriksindstilling (se afsnit 1.4.2)
CAL
Manuel kalibrering af ilt-sonde Kun tilgængelig i [AU]tomatisk driftsform. (Betingelse - røgtemperaturen skal være under 40 °C) (Husk iltsonden skal sidde i frisk luft)
Kalibrering af sonde (ca 5 min.) Startes ved at trykke på (C) driftsform. – i displayet vises CAL med et blinkende punktum. Når CAL forsvinder er sonden færdig kalibre-ret.
OBS: Under kalibreringen må der hverken trykkes på knapper på panelet eller åbnes for magasinlåg da kalibreringen derved afbrydes midt i forløbet. Hvis dette sker skal der foretages en ny kalibrering, enten som her beskrevet, eller som anført i afsnit 0
AU-
[AU]tomatisk blæser-styring afhængig af ilt-procenten (Ændres med REG (R) +/-)
NO-
[NO]rmal blæser-styring (manuelt – se indstillingsværdier i afsnit 1.12)

HER slås iltstyringen til ved at ændre NO til AU trykke på driftformsknappen bagefter og så calibrere... med max røgtemp på 40grader det opnås nemest ved at afmontere følern fra skorsten... iltsonden skal også afmonteres og lægges så den ikke ligger på noget brændbart bliver meget var under calibrering... driftformsknap igen og on off knapen og det er kørende...

ganske gode indstillinger til iltstyring ligger under tråden iltstyring

Re: Eftermontering af iltstyring på Baxi Multiheat 2,5

: 03 feb 2008 21:09
af skytt
Tusind tak til thy for det hurtige svar, jeg kaster mig ud i det i morgen, og kommer selvfølgelig med en tilbagemelding.

Re: Eftermontering af iltstyring på Baxi Multiheat 2,5

: 09 feb 2008 15:40
af skytt
Hej ! Jeg har nu programmeret dyret så iltstyringen virker, og det ser ud til at pilleforbruget er faldet med ca. 10% = 1 tons om året. Kedlen er også blevet meget
lysere inden i, så det ser alt sammen rigtig godt ud.
Men, jeg ringer nok til dig THY, så jeg kan få de sidste finindstillinger klaret.

Berøringsangst løses bedst i flok.

mvh. Max Skytt

Re: Eftermontering af iltstyring på Baxi Multiheat 2,5

: 09 feb 2008 15:42
af thy
skytt skrev:Hej ! Jeg har nu programmeret dyret så iltstyringen virker, og det ser ud til at pilleforbruget er faldet med ca. 10% = 1 tons om året. Kedlen er også blevet meget
lysere inden i, så det ser alt sammen rigtig godt ud.
Men, jeg ringer nok til dig THY, så jeg kan få de sidste finindstillinger klaret.

Berøringsangst løses bedst i flok.

mvh. Max Skytt
godt at høre :great:

det er også lidt krybtisk at finde i brugsforviringen :great:

jeps vi snakes ved :D