Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Varmeflytning

Alt om Brændeovne
Morsø, Hwam, Scan, Aduro, Rais, Jøtul, Jydepejsen osv.
Wowjoey
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 161
Tilmeldt: 08 nov 2011 18:14
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 383
Fremviser gerne i postnummer: 6630

Re: Varmeflytning

Indlægaf Wowjoey » 29 sep 2016 23:54

Ved det system bliver der brugt flexslange... der er for meget modstand... der er ikke en lyddæmper med... det bør der der være... ellers larmer det.

Der står heller ikke hvor mange db ventilatoren er
Loppe Unik

Unikke og opfriskede loppefund.

https://www.facebook.com/groups/1718617221709878/?fref=ts


fryseren
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 271
Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
Mit fyr: Gas og Brændeovn
Areal: 181
Brændsel: Gas og Brænde.....!
Årligt forbrug: 10 skrm + 500m3 Gas
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 9 gange

Re: Varmeflytning

Indlægaf fryseren » 30 sep 2016 13:48

Jeg har kun erfaringer fra mit gamle varmluft system, der løber under gulvet.
Det suger ved loftet i samme lokale som brændeovnen, godt nok 12 meter væk og blæser ind i alle lokaler ved gulvet, ca 1/3 af luften cirkuleres forbi brændeovnen.
Suget er 35x35cm, og udblæsning er 8x35 cm i hvert lokale.
Fordelings rør under gulvet er 160mm der skulle være to hovedkanaler a 300mm.
Det kan flytte en solid orkan uden synderlig støj.


Til dit spørgsmål:
Jeg ville suge ved brændeovn og blæse ind i kolde rum.

Har du mulighed for at lave udblæsning i de kolde lokaler ved gulvet ville jeg gøre det. Dog kun hvis det kunne gøre pænt/skjult
(udelukkende baseret på mit eget varmluft system, og absolut ingen faglig viden)


En ting du skal være opmærksom på er at returluften skal kunne komme rundt i huset.
Ellers skaber du både undertryk ved brændeovnen og trækker kold luft ind udefra gennem sprækker og revner, samt overtryk i de lokaler hvor der blæses ind og dermed presser du varm luft ud af huset gennem sprækker og revner.
Det sidste kan skabe problemer da varm luft indeholder fugt som kan kondensere i isolering og omkring sprækker.



Du må/skal ikke spare på isoleringen omkring rørene på loftet, 200mm isolering koster ikke alverden og holder evigt.


Tilbage til "Brændeovn"